Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vicKing
« : 10 Січень 2010, 00:17:28  »

Шановний Roman 1983, будьласка сформулюйте правильно питання. Укажіть категорію автодороги, яка саме земельна ділянка проходе ліворуч ПЛ (рілля) в яких умовах проходить ПЛ (населена місцевість чи ні) і кому належить ділянка.
Автор: inspektorpo
« : 04 Січень 2010, 14:27:35  »

Дорога какая,
Цитата: Roman 1983
а справої сторони дорога 2,5-3м і знову земельна ділянка
расстояние до дороги? Если подходит под п. 2.5.214 ПУЭ, начнутся проблемы с дорогой по таблице 2.5.46.
Автор: Roman 1983
« : 04 Січень 2010, 13:59:00  »

Відстань по горизонталі від крайніх проводів Пл-10кВ до земел.ділянок та будинків допускається приймати не менше 2м.
ситуація слідуюча: побудували Пл-10кВ відстань від крайнього лівого проводу 1м до земельної ділянки, що невідповідає нормам, а справої сторони дорога 2,5-3м і знову земельна ділянка.опора розташована на відстані приблизно 1м до земел.ділянки.Таким чином зробимо відповідну траверсу за допомогою якої змістимо проекцію провода до земельної ділянки. тоді постає питання відстань якимось документорм регламентуєтьмя від опори до земельної ділянки. ВАРІАНТ З КАБЕЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ НЕ ПРОПОНУВАТИ.
Автор: 3oloS
« : 04 Січень 2010, 13:27:24  »

Roman 1983, изменение №3 ликвидировало 2й и 3й абзац п.2.5.176 который вы цитируете "вказано відстані до меж земельних ділянок та споруд" (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817), так что смотри
Цитата: inspektorpo
ПУЭ таблица 2.5.32, ДБН 360-92 Таблица 8.5а, Правила охраны электрических сетей.

Автор: inspektorpo
« : 04 Січень 2010, 13:14:35  »

Roman 1983, ПУЭ таблица 2.5.32, ДБН 360-92 Таблица 8.5а, Правила охраны электрических сетей.
Цитата: Roman 1983
до меж земельних ділянок
до яких земельних ділянок?
Автор: Quik
« : 04 Січень 2010, 13:05:19  »

не зрозумів чим ПУЕ гл.2.5.176 не підходить?
опори ж йдуть по тій самій трасі що і проводи ПЛ
Автор: Roman 1983
« : 04 Січень 2010, 12:44:26  »

Згідно ПУЕ гл.2.5..176.вказано відстані до меж земельних ділянок та споруд.
підскажіть будь-ласка, якими нормами регламентуються відстані по установці опор до меж земельних ділянок