Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 21 Квітень 2021, 18:08:39  »

Штроба, металорукав, труба метал.)
т.е. это = отсутсвию размещения в л/к?
Или что это вобще решает на Ваш взгляд? Не придирка - просто интересно какими соображениями руководствуетесь
Автор: rga
« : 15 Квітень 2021, 21:30:56  »

уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?
Нет, конечно. Но улица у лесничной клетки, чаще всего, с одной стороны. Максимум, с двух, если это угол здания. Остается еще несколько сторон. То есть, кнопка ставится не на той стене, где входная дверь, а на боковой.
Опять же, это не всегда приемлемо. Тогда штраба.
Ну и есть еще возможность установить в тамбуре. Тамбур - не л/к, поэтому запрет, как бы, на него не распространяется. Но до него тоже надо добраться.

В целом, не могу сказать, что это такая уж регулярная проблема.
Автор: SashAA
« : 15 Квітень 2021, 15:20:08  »

если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику
уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?
Автор: rga
« : 15 Квітень 2021, 14:42:36  »

а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?
Никак.
Они явно погорячились с кабелями, которые имеют отношение к системам, размещенным на лестничных клетках, забыв, в частности, о ручниках.
Я стараюсь ИПР размещать на этажах у выхода на л/к. А если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику. Если это невозможно, тогда штраба.
Что делают из этого монтажники - отдельная песня, но на бумаге - так.
Транзита через л/к, действительно, быть не должно. На крайняк - цельная металлическая труба, зашитая гипсом, чтоб не было видно. Типа, строительная конструкция.
Автор: SashAA
« : 15 Квітень 2021, 11:56:50  »

Штроба, металорукав, труба метал.
а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?
Автор: Gannibal
« : 15 Квітень 2021, 11:54:39  »

Штроба, металорукав, труба метал.)
Автор: SashAA
« : 15 Квітень 2021, 11:09:30  »

в п.4.40 ДБН В.2.5-23 сказано "Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за
винятком кабелів мережі їх освітлення."
ДБН В.1.1-7 п. 7.3.22 говорит : У сходових клітках, сходах не допускається розміщувати:...
...
г) системи електропроводки, крім прихованої електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
...
У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 допускається
передбачати сміттєпроводи та приховану електропроводку для електроживлення квартир.
У сходових клітках типів Н1, Н2, НЗ, Н4 допускається розміщувати тільки прилади водяного опалення, а
також електромережі освітлення сходових кліток.
В тоже время ДСТУ EN 54-14 говорит - 6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі 
"Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині
або зовні) дверей, що ведуть до евакуаційної сходової клітки, а також біля усіх виходів із будівлі. "
Как сказано в 7.3.24 ДБН В.1.1-7 "Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або..." т.е. если выход непосредственно из лестничной клетки мы должны у него поставить ручник, но В.1.1.7 запрещает иную проводку кроме освещения, а В.2.3-23 хоть и разрешает другие виды проводки, но только скрыто.
Вопрос: Кто как прокладывает кабели к ручникам у выходов, или транзитные кабели ПС и СО если проходить по другому не получается.