« : 03 Лютий 2021, 13:58:14 »Сама система охлаждения воздуха чиллером состоит:
1. собственно, из самого чиллера (там есть компрессор, но он слабый, чисто гонять жидкость по самому агрегату). Мощность для большого ТРЦ может быть до 500 кВт, обычно ставят две штуки.
2. Кучи насосов/компрессоров, который гоняют жидкость уже по зданию, они расчитываются и устанавливаются отдельно, рядом с чиллером. Обычно вижу от пяти до пятнадцати штук, мощность от одного до пяти киловатт.
3. Фанкойлы, которые подают холодный воздух уже непосредственно в помещение. Их может быть сотня и больше. Мощность 200-300 Вт.
Ну в ДБН-23 формули з коефіцієнтами точно немає для такого випадку, так що лишається тільки логічне мислення. У мене воно таке:
1. Сугор, вірно каже, сантехніки вибирають потужність обладнання з запасом. Якщо чилера два, то навряд чи вони можуть разом працювати на 100%. Можна попробувати: запитати у сантехніків скільки максимум потрібно холоду на будівлю і порівняти цю цифру з максимальною холодопродуктивністю чилерів і таким чином вивести умовний коефіцієнт використання.
2. Насоси які качають охолоджену рідину мабуть працюють в незалежності від того скільки холоду видає чилер, тому для них взяти свій окремий коефіцієнт попиту як для сантехнічного обладнання.
3. Фанкойли працюють з таким же коефіцієнтом попиту як і насоси.
4. При визначенні коефіцієнта попиту брати тільки потужне обладнання. Велика кількість малопотужного обладнання не повинна впливати на розрахункову потужність.