« : 21 Жовтень 2013, 11:14:22 »А есть сведения о производителях/поставщиках МУПТВ
да сертификаты имеются см. на сайте http://www.specavtomatica.com/
А есть сведения о производителях/поставщиках МУПТВ
делайте порошок, аэрозоль или ТРВ (кстати один модуль ТРВ защищает до 45 м. кв.)Доброго! А есть сведения о производителях/поставщиках МУПТВ и о наличии сертификата Украины.
А Вы поактивнее, глядишь - "гуру"Просто всё где я мог бы поактивничать рассмотрено и изложено, переливать из пустого в порожнее нет смысла.
Как ведут себя Бураны не знаю, не ставим их.понял. "Дёшево в монтаже - дорого в обслуге", неплохой девиз.
А то такие ошибочные цитатки меня дискредитируют как специалиста.да будет Вам, лично я и не заострил на сём внимание ибо держу в памяти суть и кто - чего в ветке.
Лично мне в этом "плане" не видится разницы между запасными и рабочими.По большому счету, разницы нет, приходилось отправлять и те, что просто лежали и ждали монтажа. Процесс обмена неисправного модуля на рабочий длится не один день. Если Вы снимите рабочий модуль и не замените его ничем на время ремонта, объект будет без защиты.
Зря Вы п.4 добавилиМожете не подмигивать. Не зря.
4. По опыту обслуживания, порошковые модули приходится регулярно снимать и отправлять производителю в ремонт и на дозаправку. Поэтому запасные в это время становятся очень даже рабочими.rga, что-то нет чёткости в картинке, уж извините
что бы они не где не хранились а в случае сработки ПТ закупить нужное количество. Я вообще не могу понять зачем покупать энное количество модулей, чтобы занимало место на объекте и ли в организации и если дай бог они не понадобятся в течении 10 лет, что потом с тем порошком будет?.Это деньги на ветер!!!
Я ж и говорю, отработала задержка - вырубаем ДУ, и врубаем ПТ.Срабатывание установок ПТ должно происходить в период начальной стадии развития пожара. Берем ГОСТ 12.1.004 считаем продолжительность начальной стадии развития пожара. Сравниваем со временем задержки на "Пуск", если задержка превышает данный показатель, то данную систему применять нельзя. Она в данном случае будет неработоспособна. Если задержка пуска - меньше то применяем и спим спокойно.
ВОПРОС почему нельзя использовать порошковое пожаротушение56 ДБН п. 7.1.7 АСПГ об’ємним способом повинні забезпечувати формування ке-руючого імпульсу:
МЧСники - приезжают на вызов и первым делом ВЫРУБАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОа системы противопожарной защиты продолжают работать от резервного источника питания
помню как повеселило:Эти 19% -всего лишь 5 человек на сотню. И сбегаться поглазеть на пожар - древнее развлечение человечества. В художественной литературе об этом много имеется. К слову, статья из книги 1938 года.
"Наблюдать за пожаром: 19%
Исходя из Вашей статьи получается напрашивается вывод - а на кой эта СПС и СПТ. Народ то алогичен, а системы работают поперек их логике. Как быть товарисчи как будем предупреждать и обезопашевать.Если не предупреждать, никто вообще не рыпнется, даже через 20 минут. Так что не расстраивайтесь, без работы не останемся. Опять же, время идет, глядишь, и культура отношения к собственной безопасности поднимется.