« : 14 Травень 2019, 13:25:53 »Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.А, это о том, что вытяжка включается раньше приточки. Поняла.
Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.А, это о том, что вытяжка включается раньше приточки. Поняла.
А зачем задержка на подпор?Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.
Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.Лифтовой холл может быть отделен от коридора. То есть, удаления дыма из этого объема нет. Но есть подпор в лифтовую шахту, ну и приток (наверное).
Извещатели в лифтовых холлах включают подпор.Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.
2-х автоматических звещателей, ручного+автоматического, 2х ручных.
РУЧНЫХ? Т.е. ручные извещатели тоже необходимо устанавливать по 2 шт.,
Явно автоматчиков нет тут. Автоматический пуск это без участия людей. На то он и автоматический. Есть еще понятие автоматизация это процесс автоматики с ручными запусками на определенных этапах. Кто от ручников запускает системы противопожарной защиты?Да, вроде, о ручниках вообще речи не шло.
Здравствуйте, вопрос: Жилье, свыше 47 м, коридоры, лифтовые холлы с п/п Амстронг.Запотолочное пространство - отдельный объем. Дым из него не удаляется, он удаляется из основного объема коридора. Поэтому достаточный минимум для запуска ДУ:
то есть по два датчика в прихожих каждой квартиры, два в коридоре под п/п и два за п/п? или можно запускать ДУ с расчета сработки одного под п/п и одного за п/п , но находящихся в одном помещении? не знаю, понятно-ли написала...
А что, жильё супер-пупер архисложный объект, потому в него "вцепились" ?А что, в офисах и на производстве есть коридоры с ДУ на 1 извещатель?