Автор: devchonka
« : 05 Липень 2010, 08:58:58  »

OBON:thumbsup:
что сказать.... "и на старуху...."  :) редко, но случается...  :)
пора в отпуск  :D
Автор: OBON
« : 02 Липень 2010, 18:19:11  »

OBON,
Цитата: OBON
металлорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановках
только при СКРЫТОЙ прокладке (т.е. металлорукав, к примеру, замоноличенный в стене или под штукатуркой - когда нельзя визуально определить, что он сгнил от сырости и уже не защищает) - та-же таблица 2.1.2, а ОТКРЫТО проложенный металлорукав применяется в "помещениях всех видов и наружных установках"
[/quote
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемая "devchonka"
В ПУЭ таблица 2.1.2 последний раздел таблицы читается как "Открытые и скрытые электропроводки" далее смотрим п.п.1 и 2 Цитата "Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках" Конец цитаты.
Из-за нечеткости термина "труба стальная" которой обзываем металлорукав, получается что нельзя прокладывать и открыто и скрыто в сырых помещениях и наружных установках, т.к. толщина стенки у металлорукава (типа РЗЦХ) менее 2мм. Ну а если есть металлорукав с толщиной стенки более 2 мм. по металлу  (такие мне не попадались), то естественно можно.
С уважением.

Автор: devchonka
« : 02 Липень 2010, 08:56:15  »

NeON2K, меня терзают смутные сомненья, что у тебя вообще нет "магистрали освещения", а имеются 2 групповые сети, рабочего и аварийного освещения.....  :) - это так, к слову об экспертах......  ;)
а по вопросу:
ИМХО, эксперт просто не может понять - 1-ф или 3-ф у тебя сеть:
1. автоматы трехполюсные
2. кабель 5-ти жильный
3. а ток нагрузки посчитан как 1-фазный (т.е. примерно в 2,5 раза больше, чем при 3-фазной)


у него "дебет с кредитом" не сходится   :D
Автор: devchonka
« : 02 Липень 2010, 08:51:27  »

OBON,
Цитата: OBON
металлорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановках
только при СКРЫТОЙ прокладке (т.е. металлорукав, к примеру, замоноличенный в стене или под штукатуркой - когда нельзя визуально определить, что он сгнил от сырости и уже не защищает) - та-же таблица 2.1.2, а ОТКРЫТО проложенный металлорукав применяется в "помещениях всех видов и наружных установках"
Автор: OBON
« : 01 Липень 2010, 20:05:00  »

Вы меня запутали совсем  :D Извините, если не внятно разъяснился  :-[
У меня 2 штуки 3-х полюсника. 1 автомат на Рабочее освещение, 2 автомат на Аварийное освещение.
Здравствуйте все.
Тогда желаю удачи и с любопытством ждем Ваш результат разговора/выяснения с экспертом. Надеюсь поделитесь информацией, в чем суть замечания эксперта.
Автор: NeON2K
« : 01 Липень 2010, 10:44:16  »

Вы меня запутали совсем  :D Извините, если не внятно разъяснился  :-[
У меня 2 штуки 3-х полюсника. 1 автомат на Рабочее освещение, 2 автомат на Аварийное освещение.
Автор: Generator
« : 30 Червень 2010, 21:45:33  »

Цитата: NeON2K
С чего это Вы решили? У меня один кабель рабочий и один аварийный.
NeON2K, не понял ???.
Как это один рабочий а один аварийный =-0?

Цитата: Generator
получается от каждого трёхполюсника у тебя отходят три пятижильных кабеля, так что ли?
да! ))) У меня стоит G60 3P 20A C/GE (Рабочее) и G60 3P 16A C/GE (Аварийное).

Чего то я вообще не понимаю, думал у тебя три однофазных фидера с каждого трёхполюсника, а получается, что не так.
 ??? ??? ???
Автор: Generator
« : 30 Червень 2010, 18:44:13  »

Цитата: OBON
В одном направлении получается проложены три 5-жильных кабеля для рабочего и 3 5-жильных  кабеля для аварийного освещения? А почему Вас не устроил 1 кабель пятижильный (фазы А, В, С, N , РЕ) рабочего и 1 пятижильный для аварийного освещения?

OBON,
Цитата: Generator
однофазная сеть выполнена пятижильным кабелем - 2 жилы в запас
Автор: NeON2K
« : 30 Червень 2010, 18:43:28  »

Цитата: OBON
В одном направлении получается проложены три 5-жильных кабеля для рабочего и 3 5-жильных  кабеля для аварийного освещения?
С чего это Вы решили? У меня один кабель рабочий и один аварийный.
Автор: NeON2K
« : 30 Червень 2010, 18:42:10  »

согласен с OBON, я в проектировании всего 2-й год, до меня в моей организации постоянно были такие решения и с экспертизой проблем не было. До этого, когда был эксплуатационщиком, тоже часто "сталкивался" с металорукавами с открытой установкой. Предприятия военного комплекса, то есть халтура исключена на корню.  
Автор: OBON
« : 30 Червень 2010, 18:37:46  »

Цитата: Generator
получается от каждого трёхполюсника у тебя отходят три пятижильных кабеля, так что ли?
да! ))) У меня стоит G60 3P 20A C/GE (Рабочее) и G60 3P 16A C/GE (Аварийное).
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый NeON2K.
Не видя однолинейки, сложно представить, что получилось у Вас по разводке кабелей на светильники. Поэтому вопрос: В одном направлении получается проложены три 5-жильных кабеля для рабочего и 3 5-жильных  кабеля для аварийного освещения? А почему Вас не устроил 1 кабель пятижильный (фазы А, В, С, N , РЕ) рабочего и 1 пятижильный для аварийного освещения? Может у эксперта поэтому возник вопрос?
С уважением.
Автор: OBON
« : 30 Червень 2010, 18:08:40  »

...
Еще один момент, если не ошибаюсь то  металлорукав по климатическому исполнению У3, так что на улице он не "канает".
Здравствуйте все. Приношу извинения за отвлечение.
Если следовать ПУЭ Табл. 2.1.2  раздел "Скрытые электропроводки" п.п.2 то металлорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановках, так как толщина стенок у металлорукава менее 2мм.(Это если металлорукав считать металлической трубой, я также склоняюсь к этому.)  Но в жизни видел много раз кабель в металлорукаве в наружных установках. Причем на крупных заводах, где халтуры поменьше чем в общественно-бытовых организациях.
С уважением.
Автор: Generator
« : 30 Червень 2010, 17:27:08  »

Цитата: Generator
это почему же
Внимательно прочитайте этот пункт , вы там не найдете сетей 380/220 В с заземленной нейтралью . Там речь идет о сетях в которых подключение нагрузки (светильников) осуществляется на линейное напряжение - к двум фазам . По этому и требуется установка двухполюсных выключателей для одновременного отключерия двух фаз .
Отчасти согласен.
Автор: мадо
« : 30 Червень 2010, 14:20:55  »

наш коллега AleksandrPol подсказал "ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ " , 2006 г додаток 1 таблица 5. пунк 3.2

періодичність випробувань підвищеною випрямленою напругою  кабелів напругою до 35 кВ;  -  У процесі експлуатації випробування проводяться:не частіше ніж раз на рік; після проведення ремонтних робіт на кабелі; після проведення земляних, будівельних та інших робіт, які могли призвести до пошкодження кабелю
Автор: Bobertigra
« : 30 Червень 2010, 12:44:21  »

Так расскажите и нам!