OBON,Цитата: OBONметаллорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановкахтолько при СКРЫТОЙ прокладке (т.е. металлорукав, к примеру, замоноличенный в стене или под штукатуркой - когда нельзя визуально определить, что он сгнил от сырости и уже не защищает) - та-же таблица 2.1.2, а ОТКРЫТО проложенный металлорукав применяется в "помещениях всех видов и наружных установках"
[/quote
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемая "devchonka"
В ПУЭ таблица 2.1.2 последний раздел таблицы читается как "Открытые и скрытые электропроводки" далее смотрим п.п.1 и 2 Цитата "Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках" Конец цитаты.
Из-за нечеткости термина "труба стальная" которой обзываем металлорукав, получается что нельзя прокладывать и открыто и скрыто в сырых помещениях и наружных установках, т.к. толщина стенки у металлорукава (типа РЗЦХ) менее 2мм. Ну а если есть металлорукав с толщиной стенки более 2 мм. по металлу (такие мне не попадались), то естественно можно.
С уважением.
- это так, к слову об экспертах...... 

металлорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановкахтолько при СКРЫТОЙ прокладке (т.е. металлорукав, к примеру, замоноличенный в стене или под штукатуркой - когда нельзя визуально определить, что он сгнил от сырости и уже не защищает) - та-же таблица 2.1.2, а ОТКРЫТО проложенный металлорукав применяется в "помещениях всех видов и наружных установках"
Вы меня запутали совсемЗдравствуйте все.Извините, если не внятно разъяснился
У меня 2 штуки 3-х полюсника. 1 автомат на Рабочее освещение, 2 автомат на Аварийное освещение.
Извините, если не внятно разъяснился 
С чего это Вы решили? У меня один кабель рабочий и один аварийный.NeON2K, не понял
.
?получается от каждого трёхполюсника у тебя отходят три пятижильных кабеля, так что ли?
да! ))) У меня стоит G60 3P 20A C/GE (Рабочее) и G60 3P 16A C/GE (Аварийное).

В одном направлении получается проложены три 5-жильных кабеля для рабочего и 3 5-жильных кабеля для аварийного освещения? А почему Вас не устроил 1 кабель пятижильный (фазы А, В, С, N , РЕ) рабочего и 1 пятижильный для аварийного освещения?
однофазная сеть выполнена пятижильным кабелем - 2 жилы в запас
В одном направлении получается проложены три 5-жильных кабеля для рабочего и 3 5-жильных кабеля для аварийного освещения?С чего это Вы решили? У меня один кабель рабочий и один аварийный.
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый NeON2K.Цитата: Generatorполучается от каждого трёхполюсника у тебя отходят три пятижильных кабеля, так что ли?да! ))) У меня стоит G60 3P 20A C/GE (Рабочее) и G60 3P 16A C/GE (Аварийное).
...Здравствуйте все. Приношу извинения за отвлечение.
Еще один момент, если не ошибаюсь то металлорукав по климатическому исполнению У3, так что на улице он не "канает".
Отчасти согласен.Цитата: Generatorэто почему жеВнимательно прочитайте этот пункт , вы там не найдете сетей 380/220 В с заземленной нейтралью . Там речь идет о сетях в которых подключение нагрузки (светильников) осуществляется на линейное напряжение - к двум фазам . По этому и требуется установка двухполюсных выключателей для одновременного отключерия двух фаз .