Автор: Прохожий
« : 10 Липень 2014, 18:24:16  »

Evgen Koc, автоматика в котельних була завжди і труби були металеві, і для блискавкозахисту в якості блискавкоприймача використовували метал труби. При цьому виконувати захист автоматикі ніхто не вимагав. І зараз, мені здається такої вимоги немає.
http://www.ugoriya-stroy.ru/nashi-postavshhiki/dyimovyie-trubyi-«dyimoff»

При висоті труби 45м, навідь при наявності ізольованого струмовідвода, буде велика верогідність ураження труби збоку. Мені здається буде більш доцільним встановити в шафі автоматикі розрядник
Автор: Evgen Koc
« : 10 Липень 2014, 17:56:03  »

Шановні, затікання струму блискавки до вихлопної труби газового котла напевне призведе до виходу з ладу електроніки котла. Пропоную вам пильно опанувати розрахунки мінімальної роздільної відстані s та застосування ізольованих ділянок блискавкозахисту для цих об'єктів. З кожним роком такого обладнання буде більшати, як і більшати буде потреба у спеціялістах, які володіють сучасними методами та комплектуючими систем захисту від блискавки.
Автор: Roman3R
« : 25 Червень 2014, 08:40:24  »

две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы
есть специализированное оборудование для крепления
Просчитайте на сколько должен выступрть молниеприемник выше труб  и дайте задание конструкторам а они предусмотрят крепление молниепримника к стойке а также сам молниеприемник в своих чертежах самой стойки .
Автор: Andrey60
« : 25 Червень 2014, 07:11:43  »

Конструкторы доработали чертежи теперь две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы. Это проще можно сделать молниеприемник на стойке труба 180х5мм подскажите есть специализированное оборудование для крепления  у бетермана не нашел у ДКС тоже?
Автор: grossel
« : 24 Червень 2014, 14:31:22  »

[
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Может и не быть каркаса для установки трубы, этот вопрос нужно уточнить у строителей. Как правило для такой высоты используют фланец установленный на трубе с оттяжками.
Это если руки не оттуда выросли, тогда молниеприемник при таком монтаже сползет, хотя тоже сомнительно, токоотвод не позволит. Чтобы не деформировать трубу и нормально ее закрепить, под хомут который охватывает трубу, можно подложить любой эластичный подкладочный материал.
Автор: Roman3R
« : 24 Червень 2014, 13:56:22  »


предусматривается труба (нерживейка) высотой 6 м.
Я очень сомневаюсь что дымовая труба высотой 6 м , с нержавейки , свободностоящая . Для крепления таких дымовых труб дополнительно устанавливаются металлические мачты , в таком случае молниеприемник нужно крепить к такой мачте
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Автор: Sergik
« : 24 Червень 2014, 13:09:18  »

grossel,
круг диаметром 20мм
а почему круг именно диаметром 20 мм???
Автор: Andrey60
« : 24 Червень 2014, 12:05:42  »

grossel спасибо! Если возможно подкиньте если есть похожие узлы :-[
Автор: grossel
« : 24 Червень 2014, 11:22:06  »

Перед установкой дымовой трубы закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние. Токоотвод от молниеприемника к заземляющему контуру молниезащиты выполняй приваренной к нему катанной проволокой диаметром 8 мм (S=50мм.кв.), покрепив спуск по трубе и дальше по стене до испытательного зажима отвода к заземляющему контуру, установленному на высоте 1,5м.
Автор: Andrey60
« : 24 Червень 2014, 10:56:49  »

Труба уходящих газов :)
Автор: Sergik
« : 24 Червень 2014, 10:48:58  »

Andrey60, на отм. 40.020 выведена труба уходящих газов от котла? или газовая труба?
Если труба уходящих газов - прилепите (хомутами прикрепить) на неё катанку д8мм и выведите ее выше трубы на 1.5м, присоедините к молниеприемной сетке на кровле.....
Автор: Andrey60
« : 24 Червень 2014, 09:03:27  »

Sergik спасибо но не думаю что получится hmmmm
Автор: Sergik
« : 24 Червень 2014, 08:10:52  »

Andrey60, установите на стене котельной, согласно типовику А60 (лист 26-29), если не ошибаюсь.
Автор: Andrey60
« : 24 Червень 2014, 06:27:53  »

Подскажите как правильно технически это выполняется?Приваривать к трубе молниеотвод не получится метал тонкий подскажите кто сталкивался с таким как выкрутится?
Автор: Roman3R
« : 23 Червень 2014, 13:54:46  »

Есть 10-ти этажный жилой дом и имеется крышная котельная для отвода газов предусматривается труба (нерживейка) высотой 6 м. Согласно РД  34.21.122-87 п 2.31
Эксперт выдал замечание чтоба был установлен молниеприемник стоит ли выполнять его требование?
Эксперт прав , нужно смотреть п.12 табл.1 РД . Дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более подлежат молниезащите .

Десятиэтажное здание это уже приблизительно 30 м + высота дымовой труби , итого общая высота будет намного больше 15 м .