Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Victor86
« : 27 Листопад 2014, 17:09:19  »

Трохи випередили, в моїх випадках теж завжди був вихід в загальний коридор з 2-го рівня.
Автор: Victor86
« : 27 Листопад 2014, 17:05:56  »

Моя думка:
Від додаткових автоматичних сповіщувачів над внутрішньоквартирними сходинками сенсу ніякого не буде, автономні основну функцію виконають. От якщо з друго рівня є вихід в загальний коридор то при виході з квартири ставити потрібно.
Але, як кажуть "маслом кашу не зіпсуєш" :evil:, рішення за вами...
Автор: Bobertigra
« : 27 Листопад 2014, 17:01:52  »

В моем случае все вторые уровни квартир имели еще одну дверь (и прихожую соответственно) в этажный коридор с дымоудалением и я ставил извещатели в прихожую как первого, так и второго уровня. Если вторые уровни выходов в общий этажный коридор с дымодалением не имеют, то я бы там ставил только автономные извещатели, так как не вижу смысла включать ДУ в коридоре этажом ниже, если там дыма нет.
Автор: griffel
« : 27 Листопад 2014, 16:25:27  »

что никто не проектирует дома???  =-0
Автор: griffel
« : 24 Листопад 2014, 21:39:57  »

По поводу двухуровневых квартир.
Моделирую ситуацию: вход в квартиру с нижнего этажа, внутри лестница на второй этаж.
Вот думаю как правильно все сделать: на входе в прихожей 2 датчика как положено. Мучает вопрос со вторым уровнем? я думаю что при выходе с лестницы на втором этаже тоже есть смысл поставить 2  датчика. Кто сталкивался поделитесь опытом.
Ну понятно что автономные датчики везде кроме гигиенических помещений.
Автор: griffel
« : 25 Вересень 2013, 09:47:08  »

У меня тоже есть примеры проектов прошедших експертизу по Киеву по отметке нижнего этажа.
Автор: Bobertigra
« : 24 Вересень 2013, 18:16:27  »

На сколько официальный непонятно, но для Киева и днепропетровской обл построили несколько домов с двухуровневыми квартирами и условная высота определялась отметкой нижнего этажа двухуровневых квартир. Экспертизу прошли.
Автор: rga
« : 24 Вересень 2013, 11:19:32  »

Комментарии к  требованиям   ДБН В.2.2-15-2005  «Жилые здания.  Основные  положения»" (КиевЗНДІЕП от 6 июня 2006 г., протокол № 2).
Держите. Вопрос, насколько это официальный документ? Согласования МЧС там нет, вроде.
Автор: Виктор
« : 23 Вересень 2013, 21:03:00  »

Как выяснилось, на 9 этаже будут двухуровневые квартиры, то есть 10 этаж это не отдельные квартиры, а продолжение 9го. В таком случае я должен брать отметку 9го этажа? И если да, то, по каким нормам тогда определять?
Есть такой документ: "Комментарии к  требованиям   ДБН В.2.2-15-2005  «Жилые здания.  Основные  положения»" (КиевЗНДІЕП от 6 июня 2006 г., протокол № 2).
В нем есть ответ по двухуровневым квартирам:
Quote (selected)
2. Общий вопрос: В ДБН В.2.2-15-2005 и ДБН В. 1.1-7-2002 есть термин «условная высота». Как эта высота соотносится к двухуровневым квартирам многоквартирных зданий? То есть, как определяется условная высота зданий, которые на последних этажах имеют двухуровневые квартиры?
Ответ: Условная высота здания в соответствии с п.2.18 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» определяется высотой расположения верхнего этажа, без учета верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и пола верхнего этажа.
Что касается случая, когда на верхнем жилом этаже здания расположены лишь квартиры в двух уровнях, которые имеют выход в лестничную клетку на первом уровне квартиры, условная высота здания может определяться по отметке первого (низшего) уровня квартиры.
Автор: griffel
« : 23 Вересень 2013, 14:46:27  »

ааа
я че то в тему не въехал наверное  :D пишу о своеей ситуации
Автор: rga
« : 23 Вересень 2013, 11:27:56  »

Как вариант, в качестве компенсации, сделать нормальную сигнализацию на 2 уровне квартиры.
Как-то странно это будет выглядеть :). Дом без ПС (типа, до 26,5 м), верхние квартиры - с ПС?
Автор: griffel
« : 23 Вересень 2013, 11:05:39  »

Но я знаю случаи, когда пожарные инспектора трактовали "отметку жилого этажа" как отметку нижнего уровня квартиры
Действительно есть такая трактовка. Я проходил експертизу, именно так уходили от условной высоты. Как вариант, в качестве компенсации, сделать нормальную сигнализацию на 2 уровне квартиры.
Автор: rga
« : 23 Вересень 2013, 10:17:32  »

Как выяснилось, на 9 этаже будут двухуровневые квартиры, то есть 10 этаж это не отдельные квартиры, а продолжение 9го. В таком случае я должен брать отметку 9го этажа?
Вопрос интересный.
Мы всегда в таких случаях берем отметку верхнего жилого уровня. Но я знаю случаи, когда пожарные инспектора трактовали "отметку жилого этажа" как отметку нижнего уровня квартиры, откуда идет выход на лестничную клетку (на верхнем уровне часто такие выходы тоже есть, но, как правило, они не используются).
Может, заказчик эти пол метра уберет? :) Такие случаи тоже бывали, поскольку эти пол метра тянут за собой не только пожарную сигнализацию.
Автор: James_King
« : 19 Вересень 2013, 14:20:33  »

Как выяснилось, на 9 этаже будут двухуровневые квартиры, то есть 10 этаж это не отдельные квартиры, а продолжение 9го. В таком случае я должен брать отметку 9го этажа? И если да, то, по каким нормам тогда определять?
Автор: griffel
« : 19 Вересень 2013, 14:08:10  »

условная высота по отметке самого верхнего жилого этажа