Автор: Oleh_Oleh
« : 18 Листопад 2023, 16:59:22  »

Доброго дня. Гнучке з'єднання 0,4 кВ, 1250 кВА. Шинка з тр-ра виходить 120х12, знайти таку у нас - хз. Да й треба було пускати. Отвори існуючи у виводах не підходили під шину 80х10. Щось сверлити у виводах не стали. Зробили такі "переходи"
Автор: Сугор
« : 26 Листопад 2020, 18:33:24  »

Это фото 2006 года, на сколько я помню транс 1000кВА
Автор: il85
« : 26 Листопад 2020, 18:23:26  »

Мене цікавить чи їх потрібно ставити для температурної компенсації розширення шин щоб не зламати виводи 0,4 кв трансформатора
Автор: Сугор
« : 26 Листопад 2020, 18:18:58  »

В яких випадках потрібно ставити демпфери для приєднання виводів 0,4 кВ масляного трансформатора.
il85, имеются в виду "косички"? На сколько я знаю их ставят при подключении РУ0,4 комплектным шинопроводом когда ввода-выводы транса и шинопровода не совпадают, плюс (не уверен) по моему, это еще как-то связано с защитой от шума (вибрации)
Автор: il85
« : 26 Листопад 2020, 17:35:08  »

В яких випадках потрібно ставити демпфери для приєднання виводів 0,4 кВ масляного трансформатора. Ошиновка жорстка алюмінієва шина. Можливо в когось є фото ошинування трансформатора з подвійним виводом 0,4 кВ

Автор: DLINN
« : 27 Лютий 2015, 14:04:59  »

вас не помню

Саша и два Сережи.
так вот я Саша.

Автор: Дмитрий ДЮК
« : 26 Лютий 2015, 15:31:05  »

Осторожно - вне темы
Spoiler (click to show/hide)
Автор: DLINN
« : 26 Лютий 2015, 15:06:14  »

    5. Подставки под транс это заводское исполнение? я их представлял несколько иначе

да - заводское исполнение

если нужно - могу дать чертежи демпферов


Автор: DLINN
« : 26 Лютий 2015, 14:55:28  »

дин вопрос - как к вам попало это фото?

фото с фототика  :)

где-то рядом там была еще гайка на обмотке и всякие гадости, помните?
Автор: Дмитрий ДЮК
« : 23 Лютий 2015, 19:34:38  »

к чему крепится нулевой проводник. Фазные проводники крепятся шинодержателями, а нулевой, такое впечетление что в воздухе висит.
конструкция проста.
К основанию моста и крепим нулевую шину (через изоляторы)
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Лютий 2015, 17:42:33  »

Дмитрий ДЮК, вставлю я и свои 5 копеек. Хотя эту часть темы пора уже перемести в "разбор полетов". А почему вы между трансами соорудили стенку, а не сетку?
Сетка гораздо лучше с точки зрения вентиляции. А для Сухарей это крайне актуально.
Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2015, 17:29:24  »

или так
спасибо, увидел, но не понял как и к чему крепится нулевой проводник. Фазные проводники крепятся шинодержателями, а нулевой, такое впечетление что в воздухе висит.
Автор: Дмитрий ДЮК
« : 23 Лютий 2015, 17:18:19  »

Если не увидите - сброшу фото с другими ракурсами.
или так
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Лютий 2015, 17:06:27  »

Сугор, подставки само собой, ну и плюс компенсаторы по 0,4 кВ, чтобы вибрация через шинный мост 0,4 кВ не передавалась. (Я так думаю)
Автор: Дмитрий ДЮК
« : 23 Лютий 2015, 17:02:17  »

есть несколько вопросов по фото.
1. белый проводник в верху возле шин это заземление нейтрали трасформатора? каково сечение проводника?
точно не помню. Минимум 120мм2 - максимум 185мм2
если важно уточню
2. Крепление кабелей 10кВ к раме, достаточно ли хорошо будут удерживать кабель стяжки?
к раме крепление через кабельный хомут.
На протяжении всей трассы стяжки. Проверено в режиме КЗ - держат. (haupa) Если сочтут рекламой - прошу удалить.
 
3. На фото видно только фазные шины, а где нулевая? она есть только ее не видно или это белый проводник?
Между фазными выводами и самим трансформатором. Если не увидите - сброшу фото с другими ракурсами.
 
4. А почему шина по периметру помещения покрашена в зеленый цвет?
:D
сам в шоке - но с заказчиком не спорю.
- У них так по всему предприятию
 
5. Подставки под транс это заводское исполнение? я их представлял несколько иначе
да - заводское исполнение