Автор: Виктор
« : 18 Жовтень 2012, 14:36:12  »

1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
Станция ВАРТА-У8 решает эту проблему плюс с учетом сказанного alex_sherbak.
для контроля поступления огнегасящего вещества
плюс контроль давления в модуле в дежурном режиме (подтверждение его работоспособности).
Автор: alex_sherbak
« : 18 Жовтень 2012, 08:31:55  »

1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
а как быть с контролем целостности цепей пуска. при подключении через промежуточное реле контролироваться будет только цепь от прибора управления до собственно промежуточного реле, а далее?
2) ток контроля (сигнализатор даления МПП). МПП Спрут "Максимальний струм, який комутується сигналізатором тиску – Iмакс = 0,5А.
Эта цифра никакого отношения к пуску модулей не имеет, это ток, который коммутирует сигнализатор давление, т.е. для контроля поступления огнегасящего вещества - пуск установки пожаротушения.
Ток пуска модуля либо прописан в паспорте, либо рассчитывается исходя из напряжения питания и сопротивления самого пускателя, либо то и другое одновременно. Еще учтите необходимость расчета-подбора токоограничивающих резисторов
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 17:22:35  »

Может сущетвует что-то типо "Настанов з проектування систем порошкового пожежогасіння" норматив типо ДСТУ, ЕН ?
ДБН В.2.5-56
Автор: iop
« : 17 Жовтень 2012, 16:48:37  »

Есть такие да, 2 варианта я нашел, (1 гама 2 сател), но речь не об этом
Может сущетвует что-то типо "Настанов з проектування систем порошкового пожежогасіння" норматив типо ДСТУ, ЕН ?
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 15:59:13  »

1) Ну, если найдет БП с сертификатом, который Вам даст эти 10А.
Автор: iop
« : 17 Жовтень 2012, 15:41:41  »


1) подключить направление через реле, которое коммутирует 10 А на выходе, есть такое (звонил в тирас) Пуиз 5А выдает да.
2) ток контроля (сигнализатор даления МПП). МПП Спрут "Максимальний струм, який комутується сигналізатором тиску – Iмакс = 0,5 А. (что это? :-[) Величина струму, який гарантовано не призводить до спрацьовування модуля (безпечний струм) під час перевірки цілісності пускових електричних кіл становить  Iбезп  0,01 А.
3) ..

Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 15:22:21  »

Просто много модулей, как-то дороговато.
К слову, дороговато получается как раз, когда 1 модуль.   :)
Управляющая часть - что к 1 модулю, что к нескольким. А "тянет" управляющая часть очень много.
Да, может есть где посмотреть современный проект установки модульного порошкового пожаротушения?
Современный проект на порошковое тушение принципиально зависит от управляющего оборудования. Общим будет только подключение модулей со стороны модулей (см.паспорт).
например как расчитать резервное питание установки в режиме пожар и в дежурном, и надо ли чтобы оно сутки держало например, и потом на 20 модулей в направлении подало 10 А по 0.5 А на модуль, грубо говоря, можно ли 1-м направлением защищать несколько помещений  и т.д.
1) в дежурном режиме Ваша установка потреблять будет только на работу блока управления и извещателей. А в тревожном режиме - выдаст Х ампер за Y ms (см.паспорт), это - слезы. Ну и сирены. Для порошка им минут 20 гудеть, пока порошок осядет.
2) 20 модулей по одной линии ни один прибор не запустит. Смотрите паспорт прибора, сколько ампер у него в пусковой линии, и делите свои 20 модулей на несколько линий запуска. Типичный случай - 4-6 модулей на линию пуска.
3) 1 направлением защищать 2 помещения можно, но стоит ли? Делается это, например, для смежных помещений, когда в одно входим через другое. Или если помещения разделены преградой с открытым проемом. Если это 2 нормально изолированных помещения с разными входами - не стоит так экономить.
Автор: iop
« : 17 Жовтень 2012, 15:04:42  »

Кабель огнестойкий(Е30), поэтому и за коробки спрашивал.
Отановился на БКП ... МЗ (Е30), точно не помню, те, что 0,5 А держат..
Да, может есть где посмотреть современный проект установки модульного порошкового пожаротушения?
т.к. там вопросов масса у меня, например как расчитать резервное питание установки в режиме пожар и в дежурном, и надо ли чтобы оно сутки держало например, и потом на 20 модулей в направлении подало 10 А по 0.5 А на модуль, грубо говоря, можно ли 1-м направлением защищать несколько помещений  и т.д.

Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 13:40:58  »

Модулями. А что с нормами?
Просто много модулей, как-то дороговато.
По нормам не должно быть горючих материалов на потолке (подвесной потолок и т.д.), не складируют же на нем материалы.
Та же трансформаторная. Типичный случай. Модулей, как правило, не один. Половина кабельных линий - под потолком и по стенам.
Склад краски, например. Стеллажи - по стенам.
И т.п.
Автор: Виктор
« : 17 Жовтень 2012, 13:22:35  »

Модулями. А что с нормами?
Просто много модулей, как-то дороговато.
По нормам не должно быть горючих материалов на потолке (подвесной потолок и т.д.), не складируют же на нем материалы.
Автор: Виктор
« : 17 Жовтень 2012, 13:19:05  »

громадный цех
Но не более 50 чел.
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 13:17:48  »

Цитата: rga от Сегодня в 08:57:35
    Мы порошок делаем только объемный

Модулями?

    Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.

??????
А как же нормы?

Модулями. А что с нормами?
Автор: Виктор
« : 17 Жовтень 2012, 13:17:37  »

Хорошо, а если представить чисто гипотетически (что достаточно вероятно) - во время воздействия пламени на провода (которые идут от коробки к модулю) они плавятся и между ними КЗ. Что мы подадим на другие модули?
К этому моменту модули уже должны сработать.
Второе - зачем огнестойкий кабель - а смысл ставить огнестойкую коробку на неогнестойкий кабель?
И я о том же. Плюс - зачем огнестойкий кабель в защищаемой данными модулями зоне?
Автор: Виктор
« : 17 Жовтень 2012, 13:09:45  »

Мы порошок делаем только объемный
Модулями?
Практически в любом помещении найдется что-то горючее в районе потолка.
??????
А как же нормы?
Автор: Raf
« : 17 Жовтень 2012, 13:07:13  »

ну если так... А я сразу себе представил глобально - громадный цех с N-м количеством модулей...  :D