Автор: Сугор
« : 15 Січень 2019, 13:40:17  »

здания без стен
это как?
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сумеречное реле для аварийного освещение, внутри здания
если достаточно естественного освещения, то почему нет?
Автор: movchan31
« : 15 Січень 2019, 11:16:46  »

Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сумеречное реле для аварийного освещение, внутри здания, но здания без стен.
Автор: Sharfik
« : 11 Грудень 2014, 12:21:20  »

Совместно с огнестойким кабелем целесообразно металлические коробки использовать. По одной простой причине - кабель огнестойкий при температуре меняет структуру, но не разрушается. Следовательно и коробка не должна изменять форму, а "нг" коробки при огне плавятся. Правда выбор не велик, либо импортный hensel или советские, у которых нет сальников, но туда можно поставить керамические клеммы. :( Накладную никто не мешает утопить, в любом случае ее заделывать будут "декорацией"

Закладывал такую в один проект Коробка КЗО распаечная металлическая 150х150х50 мм IP20, металлическая («Вектор», Россия)
Автор: grossel
« : 11 Грудень 2014, 12:01:49  »

Обычные коробки для скрытого монтажа в корпусе нераспрстраняющем горение. А обще по моему разумению, требования норм по огнестойкости проводки Е30 не вписиваются в стандарты по исполнению светильников. Разве есть светильники и источники света в исполнении Е30? Это как мера по сохранению целосности электропроводки при транзитном монтаже..
Автор: Сугор
« : 11 Грудень 2014, 11:24:11  »

Коробка Е30 ничем не отличается от обыкновенной, за исключением керамического клемника.
Автор: Porada
« : 11 Грудень 2014, 02:22:26  »

Коллеги, вопрос по распределительным коробкам для аварийного освещения при скрытой прокладке. Кто как поступает в таких случаях? Вариантов не так много - либо использовать стандартные распредкоробки и указывать в проекте о каком-либо защитном слое поверх крышки (штукатурка определённой толщины?) либо использовать коробки Е30, которые выпускаются в накладном исполнении и стоят весьма немало. Что можно сказать об этих вариантах? Какие могут быть альтернативы?
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 16:05:07  »

да впринципе без разницы, для гражданского по большей мере. Для меня лично открытием стало автоматическое управление "рекламой", может что еще увижу, может УЗО на розеточные группы не надо ставить, вот и гляну для ознакомления :)
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:46:30  »

Чтоб я сильно никого не мучал, подскажите ссылочку где можно найти нормальный современный проект для ознакомления  :'(
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:34:38  »

Цитата: il85 от Сегодня в 14:59:47
так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?
 ПУЕ-2010 п. 6.4.18
Вот что значит невнимательность, я посчитал что необходимо 2 кВт а не до 2х и немножко запаниковал. :)
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:31:05  »

Можно на "ты"
6.1.49 ПУЕ-2010   Если примешь систему заземления TN-C - то обычным автоматом. TN-C-S или TN-S - УЗО.
Можно и на ты :)
Опять же--"рекомендуется" не значит "необходимо"
Автор: il85
« : 01 Червень 2012, 15:27:36  »

так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?
ПУЕ-2010 п. 6.4.18
Автор: *Андрей*
« : 01 Червень 2012, 15:20:46  »

Защищать УЗО (по ПУЕ).
пунктик подскажите
Можно на "ты" 8)
6.1.49 ПУЕ-2010   Если примешь систему заземления TN-C - то обычным автоматом. TN-C-S или TN-S - УЗО.
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:11:49  »

Защищать УЗО (по ПУЕ).
пунктик подскажите
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:09:27  »

так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?
Автор: Floyd
« : 01 Червень 2012, 15:03:29  »

Ну вот, подтянулась тяжелая артиллерия в лице sbal... я этого и боялся  :)