Автор: CC19
« : 13 Грудень 2011, 13:32:45  »

Ну это не я так придумал, а ПУЭ. А почему бы и нет, например, трасса 300м, из них 20м по воздуху, чтобы не завышать сечение, сделать вставку.
Правда пример не совсем удачный. На такой длине скорей придется выбирать кабель по потерям.
Автор: Иг
« : 13 Грудень 2011, 13:21:23  »

Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Это наращивать через муфту? Странно, чем больше муфт  - тем хуже.
Автор: Roman3R
« : 13 Грудень 2011, 13:18:32  »

Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле
ПУЕ . 1.3.16 , 1.3.17
Автор: CC19
« : 13 Грудень 2011, 13:18:03  »

1.3.17. У разі змішаноrо прокладання кабелів допустимі тривалі струми треба
приймати для ділянки траси з найгіршими умовами охолодження, якщо довжина
її більша ніж 10 м. Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Автор: IgorS
« : 13 Грудень 2011, 13:09:14  »

Dmitrik, Здається >10м
Автор: Dmitrik
« : 13 Грудень 2011, 13:05:59  »

Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)? Если даже кабель проложен в земле, то все равно есть какае-то часть в воздухе. Спасибо