Автор: ЗМЕЙ
« : 07 Серпень 2008, 22:25:05 »и я поделюсь прогой для расчета 3-го вида. хотя можно для любого если подменить строку в бейсике, или доделать 
после закачки поменяйте расширение на .xls

после закачки поменяйте расширение на .xls

Для себя сделал табличку для расчета нагрузок жилого дома с квартирами разного вида.Спасибо, я её уже скачал

имеются 54 квартиры 1-го вида, IV-го уровня электрификации и 83 квартиры 1-го вида, II-го уровня.

. Я думаю тему можно закрыть, а не начинать по новой