Повідомлення в цій темі

Автор: Аспект
« : 25 Жовтень 2011, 09:12:26  »

Спасибо.
Подходит ТШЛ-10 или ТЛП-10-1 4000/5.
Изучу матчасть и уточню.
Автор: ilkush
« : 24 Жовтень 2011, 18:15:09  »

Добрый день.

С большой долей вероятности современный аналог - это ТЛШ-10 3000/5 или 4000/5.

Описание здесь: http://www.cztt.ru/tlsh_10.html

Руководство по монтажу и эксплуатации здесь: http://www.cztt.ru/userFiles/RE_zip/%D0%A2%D0%9B%D0%A8-10.zip

При заказе трансформаторов для дифференциальной защиты этот вопрос нужно оговаривать отдельно, т. к. они стоят в 1,5-2 раза дороже обычных.
Автор: Iv_One
« : 24 Жовтень 2011, 16:16:49  »

gera_kirill, это верное если речь идет о 0,4 кВ, а ежели 6 кВ то скорее ТЛШ, ТОЛ (хотя по ним не уверен).
Автор: Roman3R
« : 24 Жовтень 2011, 16:08:36  »

где можно найти тип, производителя, технические данные трансформаторов тока для таких условий работы

http://www.kztt.ru/images/stories/catalog/kat10.pdf
Автор: gera_kirill
« : 24 Жовтень 2011, 15:29:41  »

http://zep-electro.org.ua/2tt.php

посмотри здесь
Автор: Аспект
« : 24 Жовтень 2011, 15:25:49  »

Уважаемые коллеги!
Почти 60 лет в РУ-6 кВ простояли трансформаторы тока ТПШФД-3000/5.  Теперь заказчик требует заменить старые трансформаторы тока на новые ТТ 4000/5 для работы в схеме учета (одна обмотка класса точности 0,5) и дифзащиты трансформатора (вторая обмотка- до класса точности  3).
Подскажите, пожалуйста,  где можно найти тип, производителя, технические данные трансформаторов тока для таких условий работы.
Спасибо!