Автор: OBON
« : 27 Серпень 2011, 07:31:25 »...В частности есть даже в ПУЭ-09, гл.2.3, п.2.3.39Спасибо. Было бы желательно ПУЭ Россия, т.к. у нас уже также свое ПУЭ, но думаю по Вашему направлению уже найду самостоятельно.
...В частности есть даже в ПУЭ-09, гл.2.3, п.2.3.39Спасибо. Было бы желательно ПУЭ Россия, т.к. у нас уже также свое ПУЭ, но думаю по Вашему направлению уже найду самостоятельно.
Интересует ссылка на нормативный документТребование можно найти практически во всех действующих инструктивных указаниях по пожарной безопасности.
При прокладывании КЛ в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях необходимо применять кабели, стойкие краспространению пламени
...По кабельным сооружениям, к которым относится эстакада, следует прокладывать кабели в изоляции не распространяющей горение, т.е. ВВГнг, особенно это актуально если эстакада закрытая или кабелей прокладывается большое количество.Здравствуйте уважаемый "PrepsuPatha" Интересует ссылка на нормативный документ. Предположительно будет у меня вариант с прокладкой кабелей (однофазных) на 10кВ и на 35кВ по эстакаде. Кабели предположительно с изоляцией из сшитого полиэтилена. Оболочка тоже возможно из полиэтилена или ПВХ. А полиэтилен горюч.
Можно ли прокладывать ВБбШв ну или в крайнем случае ВВГ?ВБбШв - бронированный кабель, и если прокладка предусматривается полностью по эстакаде (без участков в земле), то его применение не целесообразно;