Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Dmitrik
« : 16 Листопад 2010, 19:07:42  »

Спасибо, хорошая штука.
А вообще по ПУЭ нашол 3м без защиты и 1м с защитой, так что будем защищать уголком
Автор: Youdjeen
« : 16 Листопад 2010, 18:42:59  »

Может здесь...
Автор: Dmitrik
« : 12 Листопад 2010, 13:42:40  »

Опора СВ95-2 в городе, с изолированными проводами 0,4 кВ. Как для такой смотреть?
Автор: O.S.
« : 12 Листопад 2010, 13:25:36  »

Какое минимальное расстояние от подземной части опоры

Дивлячись шо за опора. А так -- табл. 7 ВБН В.2.2-45-1-2004.
Автор: Roman3R
« : 12 Листопад 2010, 13:03:25  »

п.2.4.70 - населена місцевість , табл.2.4.5 - ненаселена місцевість .
Автор: Dmitrik
« : 12 Листопад 2010, 12:49:25  »

Здравствуйте. Помогите разобраться. Какое минимальное расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи.
По ПУЭ 2009 п.2.4.70 - 3м, а по табл.2.4.5 - минимум 5м