« : 08 Червень 2011, 16:33:56  »

Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
ДБН В..."Автозаправні станції. Основи проектуванння та будівництва" (еще в разработке).
п. 8.4.3
...Зона острівців з ПРК - 30лк
Автор: mental
« : 08 Червень 2011, 16:26:16  »

Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
Автор: Sergey U.
« : 02 Вересень 2010, 20:53:09  »

Цитата: розетка
чайку попить
:) это комната приема пищи - 200лк
Автор: розетка
« : 02 Вересень 2010, 20:51:08  »

А технология есть? Если там стоит комп , контроллер и с ними кассовий апарат , то нормы как для кабинета с дисплеями или касса-400лк на раб столе. Если просто помещение,типа чайку попить, для оператора , то как обычный офисний кабинет-300лк
Автор: Sergey U.
« : 02 Вересень 2010, 19:06:35  »

Скажим так - помещение оператора можно назвать электрощитовое помещение (п.п. 1.1.5 ПУЭ)? можно! Тогда ДБН табл. И.1 п.п.9 - операторные, где на столе оператора 300лк, в остальном случае 200лк! ;)
Автор: O.S.
« : 02 Вересень 2010, 17:23:05  »

Щось ніде не можу знайти норми освітленості приміщень АЗС, зокрема цікавить приміщення оператора АЗС. ДБН В.2.5-28 про це мовчить, а якихось спеціалізованих норм типу ВНТП немає, або я їх не можу знайти.