Автор: sbal
« : 23 Березень 2010, 16:59:03  »

иногда путаются ребята, для понимания привожу цитату:
Огнестойкие кабельные линии
Особое место занимают кабельные линии с пределом огнестойкости Е30,Е60 и Е90. Согласно ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Электрические кабельные линии. Метод испытаний на огнестойкость» П.3.4 «Огнестойкость кабельной линии - способность кабельной линии, проложенной определенным способом, сохранять функциональность  в условиях пожара».
П.3.1 «Кабельная линия – линия, предназначенная для передачи электроэнергии или отдельных её импульсов  и состоит из одного  или нескольких параллельных  кабелей с соединительными стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по поверхности стен; потолков; в пустотах строительных конструкций или другим способом (далее – проложенная определенным способом). К кабельным линиям относятся линии, выполненные силовыми кабелями, контрольными кабелями и кабелями связи».
П.3.8. «Образец кабельной линии для испытания на огнестойкость – кабельная линия, проложенная определенным способом в соответствии с требованиями  технической документации, непосредственно подвергаемая испытанию на огнестойкость».
Согласно П.3.1 Кабельная линия – это не просто один или несколько проложенных кабеля, а система, состоящая из кабеля, соединительных  и  крепежных элементов. Исходя из П.3.8. следует, что кабельной  линией с пределом огнестойкости может считаться только та линия, образец которой подвергся и прошёл испытания на огнестойкость. Элементы этой кабельной линии и расстояние между опорами  указываются в СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ и Протоколах сертификационных испытаний ГЦС МЧС Украины. Элементы кабельных линий  (кабель, лотки, кабельросты, кабельные обоймы, держатели кабеля  и т.д.) не прошедшие испытаний на огнестойкость согласно ДСТУ Б В.1.1-11:2005 не могут считаться  огнестойкой кабельной линией.   
Автор: Electrician
« : 23 Березень 2010, 10:43:41  »

"Кстати у меня  токо три кабеля Е90 - если я их проложу по потолке бетонном" - без проблем, у BAKSa например есть такой вариант прокладки огнестойких кабелей с помощью кабельных обойм KSA или кабельных держателей UDF (UEF). Крепление через каждые 30 см и вперед, с песней
Автор: мадо
« : 23 Березень 2010, 08:28:25  »

При таком способе монтажа лотка меня строители потом убьют  :). 500 метров лотка и и кабель в него просовывать как  в иголку не сильно удобно.  Кстати у меня  токо три кабеля Е90 - если я их проложу по потолке бетонном , это же нормально ?

И все же может кто то сталкивался
Цитата: мадо
Делаем проект. Связисты пока ещё не определены. Не можем определится что из ихнего оборудования мы должны запитать 220  В.
Есть подсветка пожарные гидрант (ПГ)
подсветка телефона (Т)
табло с подсветкой выключи двигатель (ВД)
Автор: Electrician
« : 22 Березень 2010, 11:23:53  »

Цитата: мадо
проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?
если на этих лотках нет "левых" кабелей, то вроде нормально, НО с соблюдением определенных условий - DKC в своем каталоге расписывает требования к монтажу (см. приложение)
Автор: Bobertigra
« : 22 Березень 2010, 11:17:27  »

Цитата: мадо
И еще на последок проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?
Кабели Е90 должны прокладываться по конструкциям с Е90. В каталоге 2008 DKC указано что их обычные лотки S5 при соблюдении требований к монтажу системы P90 обеспечивают требуемый класс огнестойкости
Если надо могу отсканировать эти страницы
Автор: мадо
« : 22 Березень 2010, 10:21:31  »

Делаем проект. Связисты пока ещё не определены. Не можем определится что из ихнего оборудования мы должны запитать 220  В.
Есть подсветка пожарные гидрант (ПГ)
подсветка телефона (Т)
табло с подсветкой выключи двигатель (ВД)

мы должны к всему подвести 220 В или на пуль управления ихней. В специальных условиях прописано что все можно запитать от сети аварийного освещения ? Но все оно горит ппо разному, тоисть одно включено , другое выключено и включаетс я по разному.
Стоит ли запитывать все отдельными  кабелями.



И еще на последок проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?