Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: AlexZr
« : Сьогодні в 08:00:58 »

ну, є такі:) сільська місцина).
Автор: Сугор
« : 03 Лютий 2026, 17:52:47  »

якщо в таблиці В1 нема той потужності, в мене наприклад є 31, 17 кВт
інтерполяція між рядками?
AlexZr, дивись табл. 6.3. А що це за житла 3 та 4 кВт?
Автор: Olek
« : 03 Лютий 2026, 11:50:58  »

інтерполяція між рядками?
Інтерполяція можлива тільки між стовпчиками а не рядками, тобто кількістю житла (котеджів). Обирайте що ближче до Ваших показників. У вашому випадку це перші 3 рядка: Житла (котеджі) з газовими плитами без електричних саун (заявлена потужність 20 кВт), кВт та Житла (котеджі) з газовими плитами без електричних саун (заявлена потужність 32 кВт), кВт та Житла (котеджі) з електроплитами до 10,5кВт без саун і проточних водопідігрівачів (заявлена потужність 45кВт), кВт.
Автор: AlexZr
« : 03 Лютий 2026, 10:22:24  »

якщо в таблиці В1 нема той потужності, в мене наприклад є 31, 17 кВт
інтерполяція між рядками?
Автор: Olek
« : 03 Лютий 2026, 07:26:20  »

Зараз згідно формули 7 та Таблиця В1. Приклад Г2.
Автор: AlexZr
« : 23 Січень 2026, 11:07:20  »

Доброго дня, хто підскаже як зараз рахувати Розрахункове навантаження 3 і бульше жител різними питомими навантаженями яких нема в таб.6.1, для прикладу є 7 типів жител(3 кВт, 4 кВт, 5 Квт, 17кВт, 20кВт і 31кВт) раніше все робив згідно формули 8 і таб. 3.4, зараз трохи не зрозуміло. Буду вдячний за примір чи натяк куда дивитися.