Автор: designer
« : 06 Листопад 2009, 14:39:51  »

Разумеется...
Автор: devchonka
« : 06 Листопад 2009, 13:55:40  »

Цитата: designer
380 В
- 4 на движок  :)
Автор: designer
« : 06 Листопад 2009, 13:14:10  »

Мне как раз и нужно подключить задвижки с управлением 0,37 кВт, 380 В КВВГсечением 1,5 :thumbsup: Спасибо!
Автор: devchonka
« : 06 Листопад 2009, 11:23:52  »

можно, лишь бы по сечению проходило (если сравнивать КВВГ и ВВГ  :))... по крайней мере, всегда всякую мелочь с управлением, типа задвижек подключали КВВГ 14 (насколько помню)х1,5мм2, сколько-то на управление, три на движок....
КВВГ до 660В
Автор: O.S.
« : 06 Листопад 2009, 10:28:41  »

Я так робив іноді і нічого--ні від експертизи, ні від монтажників скарг не надходило. Правда, у КВВГ нормативний і гарантійний строк експлуатації менше ніж у ВВГ.
Автор: designer
« : 06 Листопад 2009, 10:22:10  »

Подскажите, плз, можно ли силовую нагрузку подключить контрольным кабелем? Заказчик настаивает на КВВГ, а я как-то привыкла кабели по назначению использовать...