Автор: Djuma
« : 06 Серпень 2009, 22:24:35  »

  -На протяжении всей кабельной трассы будет три вида прокладки: на первом участке в кабельном лотке на высоте, на втором в траншее, на третьем в существующем кабельном тоннеле. На втором участке нет возможности прокладки другим способом.
  -Конечная точка кабельной линии не является вспомогательным объектом... 
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2009, 16:22:28  »

ПУЕ . 2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны 
прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.
А що заважає застосувати для прокладання кабелів дозволі записаному в виділеному мною жирному тексті ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2009, 15:35:58  »

Хорошо, а что тебе мешает проложить кабель в кабельном лотке?


Автор: Djuma
« : 06 Серпень 2009, 15:22:54  »

Андрюха РЗА,  хозяин ТЭС идет на многие нарушения, но мне потом за проект отвечать то прийдется)
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2009, 14:41:22  »

Хм...
А что говорит хозяин ТЕС?
В принципе он может и закрыть глаза на некоторые нарушения ПУЭ
Но это если ничего легального не получится
Автор: Djuma
« : 06 Серпень 2009, 10:13:30  »

          Добрый день, господа проектировщики!
 Возник вопрос о возможности прокладки кабельной линии в траншее на территории ТЭС мощностью 1460МВт, в ПУЭ изд.2007г  пункт 2.3.26 указано что прокладка возможна лишь до 25МВт, а в остальных случаях при удаленных хозобъектах, у меня прокладка от промежуточного ТП до Котельной, подскажите пожалуйста, как обойти данный пункт