Автор: Елена.Ш
« : 20 Листопад 2019, 14:25:22  »

Спасибо большое, то что нужно!
Автор: Юрий
« : 20 Листопад 2019, 13:55:06  »

Ловите калькулятор.

Вроде как в ГОСТ 13109
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2019, 13:01:33  »

Для меди для двух проводов С=0,036 . В сети есть куча онлайн калькуляторов
Автор: Елена.Ш
« : 20 Листопад 2019, 12:53:49  »

Смотрела Шаповалов  стр. 20 табл. 6. 1979г. Есть потери для освещения 220В, 380В. А меня интересует 12В.
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2019, 12:38:06  »

Справочник Шаповалова. Там есть коэффициенты для всех напряжений
Автор: Елена.Ш
« : 20 Листопад 2019, 11:37:33  »

Подскажите пожалуйста какие потери напряжения в линии освещения 12В? Если можно ссылку на документ. И можно ли для расчета применить формулы для вычисления потерь напряжения в кабельных линиях до 1кВ?