Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Липень 2009, 14:26:42  »

Если речь идет о Киеве, то однозначно - сшитый полиэтилен (XLPE) сечением не меньше 120 мм2.
А вообще - необходимо делать расчет токов к.з. и в зависимости от уставок защиты на РП выбирать кабель. По хорошему Вы должны выдать задание на расчет релейной защиты, тому кто по договору с заказчиком, взял за это деньги, и он должен Вам выдать сечение кабелей, так как в случае XLPE кабелей он просчитывает еще и экран.
А тут многое зависит от того насколько далеко ПС-110/10 и какой мощности тр-ры 100/10 там стоят.
В принципе - в 99% случаев проходит кабель 3хАПвЭгаП-12/20 (1х120/50). Но в любом случае нужен точный расчет.
Удачи!
Автор: Electrician
« : 20 Липень 2009, 15:30:55  »

Могу предложить свой старый  расчет  :-[. Сейчас уже не помню откуда взял формулы - надо искать/вспоминать. Опять же, для упрощения набора формул (тоже не помню почему), символ квадратного корня был симитирован дорисовкой черточки к латинской букве V вручную, длина черточки в ряде случаев, не очевидна.
Если после всего вышенаписанного, не пропало желание посмотреть расчет  :D, то - пожалуйста
Автор: мадо
« : 20 Липень 2009, 14:41:51  »

а где можно почитать про расчет  или есть какая то прога  :-[
Автор: мадо
« : 20 Липень 2009, 14:22:32  »

Спасибо
Автор: Roman3R
« : 20 Липень 2009, 14:21:49  »

Такий кабель не пройде по термічній стійкості при КЗ , п.1.4.8 ПУЕ.
Все залежить від величини сьтрумів КЗ . Можу порадити як мінімум 95 або 120 мм² .
Автор: мадо
« : 20 Липень 2009, 14:09:08  »

Подскажите пожалуйста как выбрать кабель  10 кВ?  У меня такая ситуация . Кото проектирует  подстанцию110/0 кВ и РП 10 кВ . От РП и  ниже проектируем мы.
Сложившияся ситуация - на растоянии 50 м стоят три  КТП 10/0,4 которые запитуются  с отдельных ячеек РП-10. Я Выбрал кабель  3х35 но пришли замечания и сказали что маленькое сечение. По пропускной способности оно проходит . Я так понимаю при КЗ не сработает защита при таком маленьком сечении или что ?
Токи КЗ на РП никто не даст о кабель нужно исправить в течении часа.  ПОМОГИТЕ