Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman S
« : 16 Травень 2019, 13:02:34  »

є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ

так 1 ввід існуючий на 1 Мвт
2-й ввід на 0.6 Мвт з обмеженням по потужності на стороні 10 кВ
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2019, 10:17:48  »

1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?
ответил Вам в другой теме, но продублирую тут. Можно выставить на реле защиты защиту от перегрузки. Нужно только посчитать корректно ток. Но есть ограничение по номиналу реле.
В общем случае: считаете ток, соответствующий необходимой мощности. Это будет первичный расчетный ток. делите его на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете вторичный расчетный ток.
Дальше нужно смотреть уже в документацию на реле защиты. Из нее выбираете ближайшую Большую уставку по току. умножаете ее на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете первичный ток защиты от перегрузки.
например:
Необходимая мощность 500 кВА. трансформаторы тока по 10 кВ - 50/5 А.
Имеем первичный расчетный ток: 500/(10,5*1,732) = 27,5 А.
вторичный расчетный ток: 27,5/10 = 2,75 А
реле защиты - путь будет РС-83 (но можно взять и любой другой микропроцессор - хоть МРЗС, хоть REF, хоть что-то другое.) у него уставки по току от 1 до 120 А с шагом 0,1 А, то есть 1 А, 1,1 А... 119,9 А, 120 А.
Берем 2,8 А - это будет вторичная уставка по току защиты от перегрузки. умножаем ее на коэффициент трансформации получаем 2,8*10 = 28 А.
Это и будет Ваша первичная уставка защиты от перегрузки. Уставку по времени обычно берут 5,0 с (меньше не нужно чтобы исключить ложные срабатывания).
Если необходимо можно уже этот ток (28 А) пересчитать в мощность - получается 509 кВА. то есть защита будет ограничивать мощность на этой цифре.
Автор: Shturman
« : 15 Травень 2019, 10:07:24  »

Можно ли организовать 2-й коммерческий учет с помощью существующего трансформатора НТАМИ-10, учитывая что пока не планирую устанавливать секционную ячейку 10 кВ т.к. места нет и КТП тупиковая?
ИИХО не можна. В такому випадку як ви хочете лічильник буде отримувати дані по напругових колах від іншої лінії. Треба ще один ТН ставити
Автор: sashkoMTM
« : 15 Травень 2019, 08:36:13  »

Повинна бути можливість поділити навантаження на чергі які можна безболісно відключати (на певний час) для обмеження навантаження
Крім того, робити це по стороні 0,4кВ.

Roman S, а є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ?
Автор: IgorS
« : 15 Травень 2019, 07:34:37  »

Організувати напевно можна, і що при перевищенні - відключати все навантаження?
Повинна бути можливість поділити навантаження на чергі які можна безболісно відключати (на певний час) для обмеження навантаження, або виводити на сигнал (ліспетчер, черговий) який буде слідкувати і вручну на 0,4 кВ відключати навантаження
Автор: Roman S
« : 14 Травень 2019, 23:41:25  »

Добрый день!

Изучал с большим интересом разные темы, но ответ найти не смог.
Подскажите пожалуйста:
есть двухтрансформаторная КТП-10/0,4 2х630 кВА;
одна общая секция СШ-10 кВ без секционника по 10 кВ;
1 кабельный ввод 10 кВ с выключателем нагрузки;
2 ячейки Т1,Т2;
1 ячейка НТАМИ-10;
коммерческий учет существующий на стороне 10 кВ на вводной ячейке 10 кВ
Существующая мощность по договору 1 МВт, ІІІ - категория надежности.
Заказчик просит рассмотреть вариант получения 0.6 МВт по ІІ - категория надежности без увеличения общей мощности 1 МВт.
Рядом проходит ВЛ-10 кВ от которой можно организовать ІІ - категорию, выполнив кабельный ввод.
На опоре ВЛ-10 кВ установить пункт коммерческого учета возможности нет.
Интересуют 2 вопроса:
1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?
2. Можно ли организовать 2-й коммерческий учет с помощью существующего трансформатора НТАМИ-10, учитывая что пока не планирую устанавливать секционную ячейку 10 кВ т.к. места нет и КТП тупиковая?

Спасибо!