Автор: Сугор
« : 26 Січень 2018, 17:11:29 »розеточна група на якій встановлене УЗО>після чого ця група може бути розділена на декілька підгруп, кожна з яких захищена своїм автоматом)Ця схема буде працювати тільки при невеликіх навантаженнях, наприклад, у квартирі. якщо мова йде про офіси, то краще кожну группу захищати окремим діфавтоматом.
Що стосується захисту від струмів к.з. то, як на мене, немає різниці в якій послідовності стоять автамат та УЗО. У проміжку між автоматом і УЗО вірогідність к.з. майже дорівнює нулю. А щоб розмовляти більш детально, а не робити припущень необхідно зробити розрахунки струмів к.з. та струмів витоку. Думаю що немає сенсу нагадувати що струм витоку у нормальному режимі не повинен перевищувати 1/3 від номіналу УЗО, тобто для УЗО на 30мА струм витоку не повинен перевищувати 10мА.