Автор: мара555
« : 27 Листопад 2009, 11:08:17  »

Не понял чапчем, а мона просто какую нить формулу дать человеку??
Автор: blak
« : 09 Квітень 2009, 12:13:00  »

Если счетчик в ТП тогда все правильно. Мое мнение надо ставить трансы 1000/5, но посмотри внимательно здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,2240.msg14079.html#msg14079 .
Возникает ещё вопрос: как правильно подобрать трансы в твоём случае для второй лини?
Автор: Sergio
« : 09 Квітень 2009, 11:41:25  »

blak, Так в Шаповалове написано  ???. Схема обычная, счётчик в КТП 630кВА. Расчётная нагрузка получилась около 390кВА
Автор: blak
« : 09 Квітень 2009, 10:19:52  »

А схему можна посмотреть? Не могу понять, почему вы подбираете трансы по аварийному току.
Автор: inspektorpo
« : 09 Квітень 2009, 09:41:46  »

ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.
Автор: Sergio
« : 09 Квітень 2009, 08:02:33  »

Добрый день всем форумчанам. Немного запутался в вопросе выбора трансформаторов тока.
Под рукой Шаповалов.
Далее по нему: Расчётный ток - 590А, в аварийном режиме - 700А.
Далее в таблице значения трансов для токов 609А и 853А... Допустим беру как 609А, т.е. транс 600/5
При 25% нагрузки I1=(590*25)/100=147,5А. Ток вторичной цепи: I2=147,5/(600/5)=1,22А. -->>         
 I2>10%Iн - 1,22>0,5 Условие исполняется.

Теперь для проверки беру трансы 1000/5: I1=147,5А; I2=147.5/(1000/5)=0.73А -->> Условие тоже исполняется.

Так какие трансформаторы мне брать? или я что-то не так считаю?