Автор: astok
« : 15 Грудень 2009, 10:40:51  »

Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
Типовой проект А60, в разделе заземляющие устройства (пояснительная записка): "Для контуров заземления промышленных установок обычно требуется значение сопротивления растекания R=1...4 Ом, для молниезащитных целей R=20 Ом при пожароопасных зданиях и сооружениях и R=10 Ом для взрывоопасных зданий категории В-Iа, В-IIа."
Автор: guk2050
« : 14 Грудень 2009, 22:13:02  »

 :thumbsup:
Автор: NeON2K
« : 10 Липень 2009, 11:53:40  »

Автор: pvm
« : 07 Квітень 2009, 21:24:40  »

В некоторых отраслевых документах встречаются требования к сопротивлению заземлителей молниезащиты, например в СНиПе на АЗС (10 Ом) (Россия)
Автор: Сугор
« : 07 Квітень 2009, 20:32:19  »

Nastena, Cопротивление контура заземления молниезащиты, как токовое не нормируется. нормируются габариты заземлителя. сопротивление 4 Ом это заземление нейтрали трансформатора, генератора. Более подробно в ДБН В.2.5-27-2006 и ДСТУ Б В.2.5-38:2008, а также ПУЭ
Автор: Nastena
« : 07 Квітень 2009, 19:46:16  »

Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)