Автор: Pry
« : 31 Березень 2009, 11:41:39  »

мне приходилось однажды определять реальные нагрузки здания, я просил заказчика дать мне суточное потребление здания по счетчику в кВт*ч, и отсюда рассчитывал потребление. А токи в фазах могут дать большую погрешность. И кстати, тут важный вопрос, в какое время они измерялись?

ПС. Устройства компенсации для жилья не требуется по ДБН-23
Автор: Дядя
« : 30 Березень 2009, 17:40:18  »

Если это жилой дом то мощных потребителей быть не должно, а значит перераспредилить нагрузку можна. Ктомуже большой перекос фаз может увеличить потребление реактивной енергии, и увеличение мощности устройств компенсации.  :'( Вобщем доработать имеющийся у вас материал
Автор: Electrician
« : 30 Березень 2009, 17:18:22  »

Цитата: Дядя
Тоже дані треба переглянути
скорее всего ни к чему хорошему это не приведет  :), конечно
Цитата: Дядя
присутнє порушення норм
но данные скорее всего верны. Просто, по хорошему, нужно проанализировать схему внутренних сетей и попробовать, если возможно, распределить (переключить) нагрузку между фазами более равномерно
Автор: Дядя
« : 30 Березень 2009, 16:59:49  »

ДБН В.2.5-23-2003 Пункт 5.25 Рызниця в струмах фаз не повинна перевищувати 30% в межах одного щитка, ы 15% на початку ліній живлення. Тоже дані треба переглянути томущо присутнє порушення норм
Автор: Electrician
« : 30 Березень 2009, 16:42:37  »

надо ориентироваться на максимальную нагрузку фазы, так принято. Т.е. расчет делать ориентируясь на нагрузку фазы В (Рмакс=3Рмакс.ф). Но несимметрия однако 54,3% - очень уж много
Автор: Иваныч
« : 30 Березень 2009, 16:33:06  »

 Всем привет!
Такой вопрос! Мне прислали такие данные по нагрузки жилого дома ІфА=50А, ІфВ=90А, ІфС=35А, какая нагрузка в итоге выходит?  :-[
Нада просто сплюсовать ток или может по формуле?
Заранее благодарен!