Автор: ejen
« : 11 Листопад 2016, 20:31:17 »red13, ПУЕ п.2.3.36. Для КЛ, які прокладають по трасах з різними умовами охолодження,перерізи кабелів треба вибирати по ділянці траси зі складнішими умовами охолодження,якщо довжина такої ділянки КЛ становить понад 10 м.
Т.е в теории можно этим участком пренебречь. Но, если учитывать понижающий коэффициент на температуру при прокладке в воздухе (думаю, +50 С в замкнутом объеме будет легко, то сечение увеличится в 2 раза
по поводу транзита п.4.32 ДБН В.2.3-25
Roman3R, це найочевидніший варіант. Думаю, не варто вважати цей кабель транзитним, враховуючи те, що він відноситься до електропостачання об'єкта, який обслуговує зазначена галерея
Т.е в теории можно этим участком пренебречь. Но, если учитывать понижающий коэффициент на температуру при прокладке в воздухе (думаю, +50 С в замкнутом объеме будет легко, то сечение увеличится в 2 раза
по поводу транзита п.4.32 ДБН В.2.3-25
Roman3R, це найочевидніший варіант. Думаю, не варто вважати цей кабель транзитним, враховуючи те, що він відноситься до електропостачання об'єкта, який обслуговує зазначена галерея