Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Травень 2016, 15:03:03  »

p23asae, Смотрите о чем тут в принципе идет речь: допустимый ток кабеля задан при "некой" температуре окружающей среды. Наличие теплотрассы эту температуру меняет в худшую сторону, что влечет за собой уменьшение пропускной способности кабеля на этом участке. Поэтому ПУЭ и предлагает Вам компенсировать это изменение путем теплоизоляции.
В принципе, если у Вас расстояние больше нормированного, я поддержу коллегу Сугора, об отсутствии дополнительных теплоизоляционных решений (особенно если у Вас кабель выбран не "под завязку").
Дело в том, что температура кабеля зависит от протекающего по нему току не линейно, а квадратично, поэтому даже небольшое уменьшение нагрузки на кабель приведет к существенному уменьшению тепловыделения кабеля, а "избыточное" расстояние от теплотрассы нейтрализует ее влияние.
Автор: Сугор
« : 04 Травень 2016, 14:35:00  »

p23asae, думаю, що не треба. Маю сумнів, що є можливість з'ясувати температуру грунту. Думаю, що буде достатнім те що відстань більше ніж нормована і те що перетин кабелів вибрано з запасом
Автор: p23asae
« : 04 Травень 2016, 14:07:42  »

УТОЧНЕННЯ : якщо відстань між теплопроводом та кабелем більше 0,5м - утеплювати теплотрасу не протрібно??(в мому випадку відстань від кабеля до кришки лотка теплотраси 0,73м)
Автор: Сугор
« : 04 Травень 2016, 10:52:06  »

p23asae, пречитай повністтю і уважно 2.3.71 (другій абзац) там є усі відповіді.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Травень 2016, 09:28:41  »

p23asae, однозначно не трогать теплотрассу. Вам, электрику, никто не даст трогать чужие инженерные коммуникации. Ваша парафия - кабели. Вот их и теплоизолируйте.
Как? Это уже другой вопрос.
Автор: p23asae
« : 29 Квітень 2016, 16:08:56  »

Якщо кабель перетинає зверху теплотрасу необхідно виконати теплоізоляцію - плюс 2 м у кожен бік від крайніх кабелів.
Питання: Це необхідно зробити  над кришкою лотка теплотраси утеплення у вигляді квадрату 2х2м, чи по дну кабельної траншеї прокласти утеплювач, чи необхідно розрити теплотрасу по 2 метри в кожний бік від місця перетину з КЛ та утеплити кришку теплотраси.