Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2014, 18:19:42  »

Shturman, 0,12х85=10,2, +наружное освещение, + пост охраны (отопление скорее всего будет электрическое из расчета 0,1кВт/м2, бойлер) +запас на перспективу развития (10-20%) +учесть потери в сетях (5%), но боюсь что 70кВт все равно не получится. Можно предположить что на территории появится какаято СТО, а рядом какой нибудь магазинчик
Автор: Shturman
« : 22 Жовтень 2014, 16:24:56  »

А вы бы какую мощность написали бы на моем месте?
Автор: Shturman
« : 22 Жовтень 2014, 16:21:00  »

Сугор,  я пытался это же обьяснить моему руководству но их пугает количество этих боксов. Сам то я это понимаю. Вы не поверите но они хотят мощность 70 кВт =-0 И это при теперишней стоимости одного киловата :wall:
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2014, 16:08:52  »

Shturman, одновременно во всех гаражах включать сварочник не будут. Даже освещение одновременно во всех гаражах работь не будет. Так что цифра 0,12кВт на место - вполне обоснованая. 
Автор: grossel
« : 22 Жовтень 2014, 15:48:43  »

Согласно типового проекта на индивидуальный гараж ТП194-000-104 (восмидесятые годы)-0,45 кВт.
Автор: Shturman
« : 22 Жовтень 2014, 15:09:36  »

Здравствуйте. Подскажите мне в таком вопросе. Проектируеться новый гаражный кооператив с гаражами-боксами (85 штук) плюс пост охраны пристроенный к самим боксам. Стоит задача написать опросный лист на получение технических условий. Пока что есть только задание от строителей (планы, разрезы и т.п.). По ДБН.В.2.5-23:2010 удельная мощность на один гараж-бокс 0,12 кВт/место. На 85 боксов имеем 0,12*85=10,2 кВт. Ну я ещё набавил на пост охраны и в результате написал на 20 кВт. Посмотрев на этот опросный лист мой ГИП сказал что это очень маленькая мощность, мол будут включать всякие там ручные инструменты и мощности будет мало. Его смущает что боксов аж 85, а мощность всего 20 кВт. Стоит сказать что ГИП не электрик. На какую мощность написали бы вы опросный лист. Сами боксы представляют собой помещение для машины 6х3,6 м и имеют внизу (типа второй этаж) что-то типа чулана для картошки. Вот и весь бокс. Ну ещё будет освещение внешнее для територии. Кто что подскажет. Спасибо