Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 01 Липень 2014, 12:50:33  »

План для примера.
Автор: grossel
« : 01 Липень 2014, 12:45:53  »

Вам для выполнения плана внешних проводок системы автоматизации нужен генплан, а не чертеж построения межцеховых эстакад (примерно в таком виде как у меня-извините на украинском, но вам нужен сам принцип; в моем случае я взял общее обозначение кабельной линии-w, а номер кабеля находится согласно РМ4 в прямоугольнике).
Есть такой документ РТМ36.18.32-92 "Тяжпромэлектропроекта" по обозначению, но я бы вам рекомендовал воспользоватсья РМ4-6-92 "Системи автоматизации. Проектирование эл.проводок..Часть 3 (см.ниже).
Автор: Periphery
« : 01 Липень 2014, 11:40:48  »

Вот пример проекта, по кабельным эстакадам. Отдельный чертеж.
Автор: Periphery
« : 01 Липень 2014, 11:35:11  »

А вы могли бы какой нибудь ген план скинуть, для примера, именно то что вы разрабатывали. Все же кабели АСУ как то обозначаются  ?  или все это к 0.4 относятся ?
Автор: grossel
« : 01 Липень 2014, 09:50:27  »

Скину стандарт СЭВ 160-75 посмотри может пригодится. Кабели обозначаются:
-------W1------- до 1 кВ
-------W2------- от 1 кВ до 35 кВ
-------W3------- свыше 35 кВ
На планах, то:
<-> <-> <->  -  низковольтный кабель 0,4кВ
<<->> <<->> <<->>  -  высоковольтный  кабель 6, 10кВ и т.д.
Могут быть приняты такие обозначения:
---W1.1(2) --- (линия 0.4кВ, вторая цифра-назначение линии, в скобках-количество кабелей)
---W2.1--- (линия 6/10кВ)
Ну и обязательно на листе даем рассшифровку условных обозначений.
Прокладку по инженерных сооружениях можно посмотреть табл.5 ГОСТ21.204-93СПДС «Условные графические изображения..» или предшествинника этого ГОСТа СН который дополняет этот ГОСТ (см.ниже)
Скину топографические обозначения, полезно для общего развития, в архив форума если получится.
Автор: Periphery
« : 01 Липень 2014, 07:38:42  »

Интересует нормативы, где описаны как обозначаются кабельные линии КИПиА, ЭС ?
Например встречал что кабельные линии до 1 кВ обозначаются W1, выше W2.
Кабельные линии КИПиА вообще не встречал, именно обозначения.

Так же возникает вопрос, как обозначаются кабельные эстакады на Ген. плане. При расчете спецификации на кабельные лотки  необходимо учитывать количество поворотов ( Т отводы вертикальные, горизонтальные ) и разумеется интересно как обозначить на схеме именно нужный мне номер отвода в нужном месте ?