А как быть когда в полу пересекаются кабели питания розеток и трубы отопления, которые идут к радиаторам?
ПУЭ п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
 Поскольку монтаж кабеля в полу должен выполнятся и согласно п.2.3.135 абзац 1 в трубах, пункт 2.1.56. будет выполнятся.
Необходимо только учитывать, при монтаже рядом с горячими трубопроводами, сечение кабеля с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды.
Автор: rga
« : 31 Січень 2014, 14:53:12  »

Вообще-то, по всему ПУЭ, сохранность скрытых проводок от пожара обеспечивается 10-ю мм негорючего материала.
Учитывая, что температура пожара на порядок (как минимум) выше температуры труб отопления, то 10 мм бетона подготовки пола проводку уже должны спасти.
В качестве разумной предосторожности, лучше, конечно, не экспериментировать, а отодвинуть подальше.  :)
Автор: andery
« : 31 Січень 2014, 14:27:14  »

А как быть когда в полу пересекаются кабели питания розеток и трубы отопления, которые идут к радиаторам?
Автор: Алибаба
« : 30 Січень 2014, 22:00:21  »

Примечательно, что вышеуказанные пункты 2.1.56, 2.1.57 относятся к главе "Открытые электропроводки внутри помещений", а проводка является скрытой в полу. Наверное, логично, соблюдать эти требования в данном случае.
Автор: grossel
« : 30 Січень 2014, 20:53:51  »

Вы все сами знаете и правильно ссылаетесь на пункты ПУЭ. Кроме того необходимо обратить внимание на п.2.3.135 и п.2.3.107 который правда дублирует ваш п.2.1.57. Обратите также внимание при определении длительных токов для кабелей проложенных в среде, температура которой выше обусловленной главой 1.3 табл.1.3.4; 1.3.6; 1.3.12. Выбор сечения кабеля выполнить с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды (см.ниже).
Автор: Алибаба
« : 30 Січень 2014, 16:51:06  »

Собственно нужно проложить кабель в стяжке пола с напряжением 12В к внутрипольным водяным конвекторам. Маршрут этого кабеля будет проходить рядом с трубами водяного теплого пола (по другому не получается). Разрешено ли так делать по нормам. И как найти компромисс с теплым полом?

Принимаю во внимание следующие пункты ПУЭ.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.