Автор: Muta
« : 02 Грудень 2013, 20:50:29  »

Да, надо почаще менять старые каталоги на новые :slap: (или внимательно смотреть), у ДКС тоже щас нашел держатель перегородок
Автор: DemonZ
« : 02 Грудень 2013, 18:01:07  »

В нашей стране асбестоцемент еще не побежден, поэтому не вижу причин изобретать велосипед
 http://caves.by/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=688
У компании "СКАТ" видел  есть кронштейны с специальными держателями а/ц листов.
Автор: Muta
« : 02 Грудень 2013, 17:52:00  »

Quote (selected)
Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP
Это для разделения кабелей в лотке, а у меня , например сверху контрольные на лестничном лотке, а снизу на полках кабели 6 или 10 кВ.
Quote (selected)
Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
Глава 2.1 распространяется на электропроводки сечение до 16 кв. мм до 1 кВ, и опять, а если кабели до 1 кВ и 6(10) кВ...
Автор: grossel
« : 02 Грудень 2013, 12:40:37  »

Вы что-то путаете, в общем коробе или на общем лотке допускается совместная прокладка контрольных и силовых кабелей напряжением до 1 кВ (см.ваш же п.2.3.89 2)..). Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
Автор: Bobertigra
« : 02 Грудень 2013, 10:47:45  »

А в чем прокладываете? Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP.
Автор: Muta
« : 01 Грудень 2013, 19:21:52  »

Пункт 2.3.89 ПУЭ требует отделять контрольные кабели от силовых перегородками, и разделять перегородками силовые до 1 кВ и выше.  Делать из  асбестоцементного листа, как предлагали старые типовые по прокладке кабелей, думаю не стОит - вроде бы асбестоцементные материалы запрещены (не уверен точно), некрасиво, да и как их конструктивно соединить с современными решениями...Интересно кто как выполняет данное требование при использовании кабельных конструкций производства ДКС и им подобных?