Автор: hi_tech
« : 08 Вересень 2008, 15:01:02  »

Такое ощущение, что добрый дядя генпланист сделал план, участки уже многим выделили и конечно никто свои кровные кв. м под подстанцию не отдаст...
Автор: мадо
« : 08 Вересень 2008, 14:03:43  »

Мое мнение чо в даном случае "доцільно" или "недоцільно"  не умесно. В центре поставить ТП просто не получится физически. Потстарайся устновить тп 10/0.4 так чтобы линии 0.4 кВ небыли длинее  300-400 м.

Автор: AleksandrPol
« : 08 Вересень 2008, 09:37:02  »

Согласен с Сугор, и IgorS,  для 1000!!! котеджей устанавливать трансформаторы в одном месте нельзя!
Автор: IgorS
« : 07 Вересень 2008, 08:46:57  »

Дійсно в одному місті розташовувати таку кількість трансформаторів абсолютно не доцільно, лінії розподільчої мережі получаться занадто довгими, прийдеться збільшувати перетин.При такому розсередженні треба по максимому викорстати підключення по 6/10 кВ.
Автор: Сугор
« : 06 Вересень 2008, 23:55:54  »

luda200, Лучше равномерно распредели КТП между участками, если не предусмотренно места под КТП, можно установить мачтовые
Автор: luda200
« : 06 Вересень 2008, 19:56:08  »

Коллеги, здравствуйте.
Попала в затрудниительное положение и прошу помощи!!
Мне нужно расчитать электрическую сеть для 1000 единиц жилья-котеджи.
В центре нагрузни предусмотрено здание,для установки 7 трансформаторов.
потребление 1 котеджа 3х25А.