Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: *Андрей*
« : 26 Липень 2012, 15:36:02  »

А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
Необходимости нет, достаточно сослаться в примечаниях на типовой проект.
Автор: nocibur
« : 26 Липень 2012, 13:31:19  »

А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
Автор: Roman3R
« : 26 Липень 2012, 13:04:22  »

в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Автор: nocibur
« : 26 Липень 2012, 12:55:21  »

1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
Ну так в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез, указать все расстояния и считать, заполнять ведомость объемов работ, как пример можно глянуть типовой проект А5-92, лист А5-92-08
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
В ПУЭ есть ещё про сигнальную ленту.
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
В трубе.
Автор: sashkoMTM
« : 26 Липень 2012, 12:54:22  »

1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?

Типові альбоми.  Див. тут
Автор: Oleg86th
« : 26 Липень 2012, 12:47:14  »

Доброго дня.
Прокладаю кабель від ТП в траншеї до приміщення дизельної.
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
Не маю досвіду монтажних робіт, але від мене вимагають вказати всі нюанси в обсязі. Якщо хто може викласти фото, буду вдячний :)