Автор: Serzhik_ya
« : 20 Липень 2012, 14:22:13  »

Спасибо. Все ясно. Вроде как и элементарный вопрос ну а мозг уже успел вскипеть.
Автор: IvaSerge
« : 20 Липень 2012, 14:05:19  »

ИБП в офисе - исключительно по желанию заказчика. В самом простом случае - офис это III-я категория надежности (см. Табл. 2.2 ДБН В.2.5-23:2010 ). Т.е. по нашим нормам будет нормально сделать один ввод в офис,
на от вводного щита сделать 2 щита (ЩК - щит компьютерный - от которого питать все компы и ЩР - щит розеток). Я даже допускаю, что если офис сомвем маленький, то и щитов-то не надо. Можно напрямую от ГРЩ подключать розетки компьютеров и бытовые, но только на разные линии.
Автор: Roman3R
« : 20 Липень 2012, 14:02:15  »

А можно ссылку на документ?
ДБН В.2.5-23:2010 табл.2.1
Автор: Serzhik_ya
« : 20 Липень 2012, 13:47:17  »

Количество в офисах разное, до 50 и больше. А можно ссылку на документ?! Очень нннадо.  И как тогда быть с бесперебойным питанием в офисах до 50 чел., - UPS на каждое рабочее место? И как это воспримет экспертиза. (для меня это новое сталкиваться еще не приходилось) Где нибудь хоть что нибудь сказано про технические требования к компьютерной сети кроме ДБН 2.5-23-2010. Нарыл документ СН512-78 но он актуален только для РФ. Для Украины есть ченибудь похожее? Спасибо.
Автор: aleks
« : 20 Липень 2012, 12:17:00  »

щиток офисный с учетом и все. дальше от этого щитка сколько нужно групп столько и делай. если это офис до 50 чел. если от 50-и два ввода.
Автор: Serzhik_ya
« : 20 Липень 2012, 12:13:38  »

Подскажите пожалуйста, или отправите на нужную  тему, если вдруг уже обговаривалось. Есть ли необходимость подавать питание на офис двумя кабелями? То есть сделать разделение на нагрузки освещения, штепсельную сеть орг.техники, быт.приборов- с питанием от этажного щита  и на нагрузки компьютерной сети с питанием от ЩГП в ГРЩ. Как организовать учет? Два счетчика?!! Есть ли нормы по данному вопросу. В ДБН В.2.5-23-2010 п.4,13 прописано лишь что "При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка." Или разделение до щита - лишнее, достаточно лишь сделать то что гласит ДБН. Поделитесь опытом!