Автор: Iv_One
« : 02 Листопад 2012, 11:14:16  »

у меня есть вот такая
Автор: Iv_One
« : 02 Листопад 2012, 11:13:14  »

 + поищи на форуме, как то данная тема поднималась, и помню даже схема присутствовала.
Автор: Iv_One
« : 02 Листопад 2012, 11:12:39  »

  Еще к вышенаписанному cherkas, нужно понять, питание электромагнитов какое и откуда его брать. В недавнем проекте кроме блокировок СР и разъединителями на вводах, потребовалась блокировка на главных ножах ТН.
Автор: cherkas
« : 02 Листопад 2012, 02:00:13  »

Здравствуйте, первое что Вам необходимо, это определить какие коммутационные аппараты при каких условиях можно переключать.

Например:

1. Разъединителем нельзя оперировать если выключатель включен. В этом случае через БК выключателя заводится разрешающий сигнал на электромагнитную блокировку разъединителя. Выглядит это как +ШУ>БК>ЭМБ>-ШУ. Электромагнитная блокировка может быть как старого образца

http://www.elec.ru/market/ZB-1-Zamok-elektromagnitnoj-blokirovki-14938554860.html

так и нового (ссылку не дам) видел разные от запирания окошек привода куда вставляется ключ до линейного актуатора, тут уж у кого фантазия какая.



2. Нельзя оперировать (в частности включать выключатель) если разъединитель отключен или включены ЗН или и то и другое, или нельзя даже тележку вкатить. Здесь наоборот разрешение на включение выключателя дает концевой выключатель положения разъединителя или ЗН или у кого какая фантазия.

В общем условия блокировки лучше обговорить с заказчиком. А схемы там совсем не сложные.
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Жовтень 2012, 12:52:42  »

Надо рыть старые альбомы по ячейкам, например по КСО-272. Речь, я так понимаю, идет о том, чтобы организовать блокировки между разъединителями на вводах и секционном, потому что между ножами разъединителей и заземляющими ножами в ячейках блокировки механические.
Автор: gera_kirill
« : 23 Жовтень 2012, 10:38:06  »

Доброго всем времени суток.

Выполняю проект по реконструкции РП-10 кВ. В частности 4й секции шин. В ТЗ есть пункт:
-разработать схему электромагнитной блокировки всех коммутационных аппаратов, включая разъединители.

Как организовать данное требование?