Здравствуйте, первое что Вам необходимо, это определить какие коммутационные аппараты при каких условиях можно переключать.
Например:
1. Разъединителем нельзя оперировать если выключатель включен. В этом случае через БК выключателя заводится разрешающий сигнал на электромагнитную блокировку разъединителя. Выглядит это как +ШУ>БК>ЭМБ>-ШУ. Электромагнитная блокировка может быть как старого образца
http://www.elec.ru/market/ZB-1-Zamok-elektromagnitnoj-blokirovki-14938554860.htmlтак и нового (ссылку не дам) видел разные от запирания окошек привода куда вставляется ключ до линейного актуатора, тут уж у кого фантазия какая.
2. Нельзя оперировать (в частности включать выключатель) если разъединитель отключен или включены ЗН или и то и другое, или нельзя даже тележку вкатить. Здесь наоборот разрешение на включение выключателя дает концевой выключатель положения разъединителя или ЗН или у кого какая фантазия.
В общем условия блокировки лучше обговорить с заказчиком. А схемы там совсем не сложные.