Автор: Сугор
« : 10 Січень 2024, 20:48:43  »

LarenMc, в ДБН В.2.5-28:2018 є норми освітленності в залежності від класу зорової роботи, який залежить від розміру предмету якій треба розглядати. Зверніться до технологів, вони мають видати завдання в якому вказати або нормовану освітленність, або клас роботи
Автор: LarenMc
« : 08 Січень 2024, 11:07:57  »

Дякую.
Корисні файли :thumbsup:
Автор: knjaz
« : 07 Січень 2024, 23:31:40  »

Гляньте тут: https://maritimeuksw.org/wp-content/uploads/2020/04/Michiel-van-der-Meer-Signify-lighting-SWAN-April-2020.pdf
https://aqua.is/2023/04/16/signify-philips/
свій спектр, фотоперіодизм=управління, рівномірність, відсутність сліплення, залежність від виду риби.
Ще можна на с.11 тут загальне дивитись https://www.spar.msstate.edu/class/EPP-2008/Chapter%201/Reading%20material/Solar%20Radiation/Lighting%20Systems%20for%20Agricultural%20Facilities.pdf
Автор: LarenMc
« : 07 Січень 2024, 19:57:15  »

Дякую ;)
Автор: Andrey_ka
« : 07 Січень 2024, 15:46:30  »

Добрий день. Українських норм немає... Для розуміння питання є "не наші" норми
ВСН-41902-2001 "Ведомственные строительные нормы создания береговых производственных предприятий рыбного хозяйства"
Є ще такая таблиця...
Автор: LarenMc
« : 07 Січень 2024, 15:16:07  »

Доброго дня, шановне панство.
Підкажіть, будь ласка, де знайти норми штучного освітлення для приміщення, де будуть розводити рибу?
В ДБН В.2.5-28:2018 такого знайти не можу..
Наперед дякую beer