Автор: Виктор
« : 20 Лютий 2008, 08:59:05  »

НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими уста-новками пожаротушения и пожарной сигнализации

1.28. Кабельные линии, предназначенные для питания АУПТ, систем противодымной защиты, лифтов для транспортирования пожарных подразделений, насосов внутреннего противопожарного во-допровода, должны иметь степень огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требо-вания», а системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара - не менее 15 мин.
Автор: Solid
« : 20 Лютий 2008, 08:41:28  »

Аналогично. (N)HXHFE ТФ "Кабель"
Автор: andery
« : 20 Лютий 2008, 08:34:04  »

Закладывал также как Yurik, тот же кабель.
Вопрос: данный ДБН относиться к жилим зданиям, каким кабелем запитываете пож. насосы в общественных зданий?
Автор: Yurik
« : 20 Лютий 2008, 08:23:22  »

Я в проектах закладываю кабель (N)HXHFE 180/Е90 (или Е30), и указываю ТФ "Кабель" (есть сертификаты). Пока не было замечаний от экспертов.
Для противопожарной вентиляции и пожаротушения Е90, для оповещении о пожаре и аварийки Е30
Автор: Yurgen
« : 20 Лютий 2008, 08:19:59  »

Кабель должен быть негорючий, об этом написано здесь-
ДБН В.2.2-15-2005
п.п. 4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН В.1.1-7).
Кабельные линии, предназначенные для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90мин в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей – не менее 15мин.
Автор: Shumi
« : 19 Лютий 2008, 18:24:16  »

Коллеги, помогите.
Был выбран негорючий кабель для пожарных насосов, ОПС, аварийки, вентиляции дымоудаления, но проверяющая организация почему-то забраковала это решение. Если кто-то знает ссылку в нормативных документах на этот счет, пожайлуста, напишите. Заранее благодарен.