Автор: dimon-ru-80
« : 03 Квітень 2017, 14:21:56 »С расчетом что-то не то думаю что коэф 0,75 из табл.3.2 лишний, и как-то не верится что при мощности 3,8кВт возможно еще и полное электроотоплениеПо поводу не верится - так встречал не один проект, который согласован РЭС, в котором стоят от балды (без теплового расчета) конвектора, лишь бы вписаться в разрешенную договорную мощность. РЭС у нас в городе не разрешает использовать более 3,8кВт на квартиру. Уже ничего не удивляет.
А по расчету - хотелось бы ещё мнений, вроде бы всё по ДБН (учтен
как в ДБН - 3.5 Установленные нормативы удельных электрических расчетных нагрузок сведены в таблицу 3.1 и учитывают применение в жилом помещении
бытовых кондиционеров воздуха и комфортного электрического доотопления в пределах 7-15 % от общей потребности в тепле в расчете 60-120 Вт на 1 м 2
доотапливаемой площади.
а полное. Так как у нас в городе полностью ликвидировали Теплоэнерго ).
По расчету вроде бы все просто, даже для 4,5 кВт на квартиру просчитать для 15 квартир с полным электроотоплением.
Pкт.у=Pзаяв.(ус) х Ксп = 4,5кВт х 1 = 4,5кВт
Где:
Р заяв.(ус) - заявленная (установленная) мощность электроприемников,
которую следует определять добавлением номинальных
мощностей электробытовых и осветительных приборов, систем
электрического отопления и электроводоподогрева, которыми
оснащается жилище (коттедж),= 4,5 кВт;
К сп - коэффициент спроса, который определяется по таблице 3.2 в
зависимости от величины заявленной мощности
электроприемников в жилище. =
Расчетная нагрузка линий питания и на шинах 0,4 кВ ТП от
электроприемников жилищ (коттеджей) 3-го вида с одинаковыми удельными
нагрузками на вводе PктN предварительно можно определять по формуле:
PктN=Pж.у х N x Код = 4,5кВт х 15квартир х 0,5 = 33,75 кВт
где
Р Ж.у - удельная нагрузка на вводе одного данного типа жилища (коттеджа),
кВт/жилище (коттедж) = 4,5 кВт(определили выше);
N - количество жилищ (коттеджей), присоединенных к данному звену сети = 15квартир ;
К од - коэффициент одновременности, который определяется по таблице 3.3
соответственно количеству жилищ (коттеджей) и его характеристик. = 0,5
Соответственно ток на линии будет 33750/(1,73*380*0,95)=54 А
По таблице в ПУЭ2014 Таблиця 1.3.6. Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними
жилами з гумовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній,найритовій або гумовій оболонках, броньованих і неброньованих
- выбираем 4 одинарных провода АПВ-Нг_LS 16мм2 проложенных в одной трубе (с максимально допустимым током 55А)
Повторюсь расчет выполнен с тем, что я принял квартиру с полным электроотоплением и газовой плитой как жилище 3 типа (но в таблице 3.3 ДБН В.2.5-23:2010) взят коеффициент одновременности для жилищ с полным электроотоплением и площадью 150м2. У нас же в квартирах нет таких площадей и по теории коеффициент одновременности будет еще меньше, и соответственно сечение провода меньше.
Если не прав, поправьте, буду рад любой критике.
Эту зиму прозимовали нормально без пожаров и оплавлений существующего от рождения дома провода на стояках 4(АПВ6), честно говоря даже не смотря на расчет непонятно зачем подрядчик предлагает 25мм2 (что в 4 раза больше существующего провода). В доме ряд квартир со индивидуальным газовым отоплением, в расчете принимал все квартиры с электроотоплением чтоб проще было считать.