Автор: boss
« : 10 Вересень 2015, 23:58:10  »

Так, что э/м поля не будет и греться кабели не будут.
Э/м поле будет всегда.
Нужно будет учитывать что допустимая нагрузка на кабель будет меньше. По аналогии можно посмотреть нагрузки на одножильные КЛ-10кВ из СПЭ при прокладке треугольником и в ряд.
Автор: Сугор
« : 10 Вересень 2015, 19:21:15  »

там еще есть ограничение по сечению жилы. Если не ошибаюсь при сечении больше 300мм2 - для каждой жилы отдельная труба
Автор: grossel
« : 10 Вересень 2015, 18:34:29  »

Ели кажую жилу в отдельную трубу то будут большие потери. Поскольку между жилами есть взаимоиндукция, то э/м поле наведет в метал. трубах ток, который будет их просто греть.
Поэтому я и выделил в своем ответе, что проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п). Так, что э/м поля не будет и греться кабели не будут.
А данный вид прокладки: "при прокладке в трубах, следует располагать или по одному кабелю в трубу (канал блока), или по три кабеля разных фаз одной кабельной линии в одну трубу (канал блока)", это рекомендации Инструкции по монтажу одножильных кабелей завода-производителя.
Автор: boss
« : 10 Вересень 2015, 15:16:19  »

Ели кажую жилу в отдельную трубу то будут большие потери. Поскольку между жилами есть взаимоиндукция, то э/м поле наведет в метал. трубах ток, который будет их просто греть.
Автор: grossel
« : 10 Вересень 2015, 12:12:12  »

При прокладке кабельной линии кабели трёх фаз должны прокладываться параллельно и располагаться треугольником или в одной плоскости. Возможны иные способы расположения, которые должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в                   железобетонных конструкциях или открытые проёмы.
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проёмы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком-1:3, глиной с цементом и песком-1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом-1:2 и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если стены не являются противо-пожарными преградами.
При прокладке в трубах следует располагать или по одному кабелю в трубу (канал блока), или по три кабеля разных фаз одной кабельной линии в одну трубу (канал блока). Прокладка кабелей двух фаз в одну трубу или канал блока не допускается из-за снижения нагрузочных характеристик кабельной линии.
Автор: мадо
« : 10 Вересень 2015, 09:10:10  »

Нужно проложить кабель  чтоб выдержал 2600 А получается где-то 4 спаренных кабеля  одножильных.
Подскажите как правильно пройти через перекрытие если есть  заложенных гильзы (металлические) 120 мм .
1. Можно ли каждый кабель (одна жила ) в одно отверстие?
2.Каждую фазу (по 4 жилы) в одно отверстие ?
3. Или каждый кабель (фаза А,В,С , N) в одну трубу

Заранее спасибо