Автор: tuilri
« : 05 Січень 2010, 16:33:22  »

Всем спасибо за ответы. Теперь все понятно :)
Автор: Ivates
« : 04 Січень 2010, 14:33:36  »

2 Quik: организационными мероприятиями: не включать всю нагрузку на время ремонта или обслуживания. Реализуется местным электриком, регламент утверждается руководством предприятия.
Автор: Generator
« : 04 Січень 2010, 13:10:16  »

Quik, это было сказано для следующего случая:
Цитата: Ivates
я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией.
Автор: Quik
« : 04 Січень 2010, 12:57:59  »

як ви виведети лінію в ремонт, якщо друга не потягне такого навантаження?
Автор: Ivates
« : 04 Січень 2010, 00:07:36  »

2 devchonka: я бы не стал сажать кабели в паралель на вводе грщ, а оставил рубильники QS, так можно вывести одну линию  в ремонт или обслуживание.

Кстати, СИП не проклыдывается внутри помещений, надо бы сделать преход на АВВГ или аналог.
Автор: devchonka
« : 03 Січень 2010, 23:18:51  »

Цитата: tuilri
А чего нельзя от одной секции?
tuilri,  если б ты разбил на 2 или более секций ввод в 0,4кВт, то не мучился бы с проблеммой ввода (линии, рубильника, подключения 2-х кабелей и т.д.)...
Автор: devchonka
« : 03 Січень 2010, 23:15:55  »

Цитата: tuilri
а можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет

tuilri, просто пишешь в опросном листе или в спецификции "для вводного автомата предусмотреть шинки для подключения 2-х кабелей сечением 4х240мм2" и все  :)
Цитата: tuilri
А почему нельзя объединить фазу А одного провода и фазу А второго провода (т.е. подключить их на одну шину) ?
tuilri, я именно это и предлагала, извини, если непонятно :(
Цитата: tuilri
я так понял вы предлагаете подключить фазы одного провода к одной шине а фазы другого провjavascript:void(0);ода - к другой шине. Так? И эти шины между собой не связаны?
а вот об этом я писала "ни в коем случае!!!!"
Автор: Ivates
« : 03 Січень 2010, 15:24:06  »

Можно, схема рабочая, как я говорил.
НО: при срабатывании одного автомата на линиях при полной нагрузке второй вырубится также. Получится веерное отключение, хотя вероятность такого случая мала.
А при 2-х раздельных секциях часть потребителей остануться под напряжением.
Автор: tuilri
« : 03 Січень 2010, 07:13:01  »

Цитата: Ivates
Для полной корректности я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией.
А чего нельзя от одной секции?
Автор: Ivates
« : 02 Січень 2010, 19:50:27  »

Да, РЛНД непонятен, а в остальном рабочая схема. Не совсем правильная, но рабочая. Для полной корректности я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией. По потере напряжения кабели посчитаны?
Автор: tuilri
« : 31 Грудень 2009, 13:00:26  »

Цитата: devchonka
а насчет отключения цеха
 при пожаре без захода в щитовую- это даже не перебор, переборище....
Ну хорошо, а для чего тогда вообще нужны рубильники?
Автор: Generator
« : 30 Грудень 2009, 19:22:00  »

tuilri, предположу, что devchonka, хотела сказать, что не допустимо подключать два наконечника к зажиму "автомата", а дабы это исключить - необходимо заказать шинки, хотя мое мнение два наконечника под один зажим подсоединять можно.
Не сочтите за флуд
Автор: tuilri
« : 30 Грудень 2009, 18:47:07  »

Цитата: devchonka
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ

очень просто: с помощью переходных шинок вводного автомата (которые надо дополнительно заказать в спецификации ГРЩ и указать какое сечение и сколько жил подключаются к шинкам)

принцип подключения - один СИП: А,В,С,PEN второй СИП: А,В,С,PEN. - это принципиально... вариант одного из ответов - объединение по две жилы на фазу недопустимо!
а можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет
А почему нельзя объединить фазу А одного провода и фазу А второго провода (т.е. подключить их на одну шину) ?
я так понял вы предлагаете подключить фазы одного провода к одной шине а фазы другого провода - к другой шине. Так? И эти шины между собой не связаны?
Автор: devchonka
« : 30 Грудень 2009, 12:36:39  »

а я все-таки опять про свое - ты точно знаешь, что в ГРЩ - один ввод? если "да", то не обращай внимание на этот пост....  :)
Автор: devchonka
« : 30 Грудень 2009, 12:34:42  »

Цитата: tuilri
идет два провода СИП 3х120+1х95. Это не взаиморезервирующие провода.
ну это и есть ОДНА воздушная линия  :)
Цитата: tuilri
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ

очень просто: с помощью переходных шинок вводного автомата (которые надо дополнительно заказать в спецификации ГРЩ и указать какое сечение и сколько жил подключаются к шинкам)

принцип подключения - один СИП: А,В,С,PEN второй СИП: А,В,С,PEN. - это принципиально... вариант одного из ответов - объединение по две жилы на фазу недопустимо!