Автор: bvv
« : 08 Січень 2021, 12:58:11  »

Уважаемая rga!
Действительно охранно- пожарных централей уже не производят в Украине, но малошлейфные неадресные ППКП с охранными функциями имеются. Причём по пожарке такие приборы имеют все необходимые сертификаты:
http://arton.com.ua/products/facp/ppkpop_spektra/
Автор: rga
« : 07 Січень 2021, 17:58:24  »

А что в итоге с пожарно-охранной централью можно или нет?

Смущает что не видел не одной Европейской или Америкснкой пожарно-охранной централи которая бы соответствовала и EN 54 и EN 50131
Да и украинских таких нет.
Все просто. Если найдете систему ОПС, компоненты которой соответствуют ДСТУ ЕN 54-1 - ДСТУ ЕN 54-5, ДСТУ ЕN 54-7, ДСТУ ЕN 54-10 - ДСТУ ЕN 54-14, ДСТУ ЕN 54-16 - ДСТУ ЕN 54-18, ДСТУ ЕN 54-20, ДСТУ ЕN 54-21, ДСТУ ЕN 54-24, то нет проблем - используйте.
Автор: Agni
« : 06 Січень 2021, 15:07:55  »

Друзья, вопрос. А что в итоге с пожарно-охранной централью можно или нет?

Смущает что не видел не одной Европейской или Америкснкой пожарно-охранной централи которая бы соответствовала и EN 54 и EN 50131
Автор: Сбал
« : 21 Березень 2018, 14:22:42  »

Так и не понял, можно ли сейчас использовать несертифицированное оборудование?
Лепишь свой сертификат и радуешься жизни.  :D
Сколько радуешься? Как повезёт. Шампань любишь?

Короче, дурдом-3. 4-му не бывать.
Автор: rga
« : 21 Березень 2018, 11:59:06  »

Уважаемая rga!
Говоря про необходимость СЕРТИФИКАЦИИ оборудования для СПСО Вы имеете в виду требование прописанное здесь:
Вообще-то, об этом:
5.11   При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призна-чення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації [1].

Ну и о 7.2.4. Подтверждением соответствия для проектировщика будет какая-то бумажка, сертификат или декларация соответствия (когда регламент будет).
Автор: bvv
« : 21 Березень 2018, 11:36:16  »

Уважаемая rga!
Говоря про необходимость СЕРТИФИКАЦИИ оборудования для СПСО Вы имеете в виду требование прописанное здесь:
"7.2.4 Компоненти систем пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам серії стандартів
ДСТУ ЕN 54-1 - ДСТУ ЕN 54-5, ДСТУ ЕN 54-7, ДСТУ ЕN 54-10 - ДСТУ ЕN 54-14, ДСТУ ЕN 54-16 -
ДСТУ ЕN 54-18, ДСТУ ЕN 54-20, ДСТУ ЕN 54-21, ДСТУ ЕN 54-24.
7.2.5 Під час проектування СПС з компонентів різних виробників необхідно враховувати
сумісність роботи всіх компонентів, як визначається в ДСТУ рг ЕN 54-13" ???
Автор: rga
« : 21 Березень 2018, 10:41:58  »

Так и не понял, можно ли сейчас использовать несертифицированное оборудование? Обычно к проекту прикрепляют соответствующие сертификаты. Или по запросу. А сейчас, что, можно не предъявлять сертификат? Или обязательньо предъявлять декларацию производителя, или вообще ничего?
В ДБН В.2.5-56 требование использования сертифицированного оборудования осталось. И при проектировании, и при сдаче.
Автор: rga
« : 21 Березень 2018, 10:40:18  »

iop, извини, не понял. Уточню: если на предприятии необходимо постоянно выполнять какие-то работы по пожарке (сигнализация, пожаротушение), можно ли взять проектировщика с сертификатом или нужно работы отдавать организации которая имеет лицензию? в данном случае речь идет только о проектировании

Вот новые Лицензионные условия по работам противопожарного назначения: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/852-2016-%D0%BF
Проектирования там нет. То есть, лицензию на проектирование даже получить не у кого. Те, у кого она есть - это старая лицензия, причем, эти лицензии выдавались бессрочно.
Сейчас для проектирования необходимо и достаточно сертификата ГИПа. Необходимость определяется ЗУ О градостроительной и архитектурной деятельности, ну и разными нормами по проектированию.
Процедура обычная - человек нанимается на работу в любой форме, назначается на должность ГИП  (это так, чтоб правильно), подписывает проект и ставит печать.
Автор: iop
« : 21 Березень 2018, 10:16:19  »

Я серьезно.
Процедура примерно такая:
1.В случае заключения договора, на титульном листе проектной документации необходимо наличие 2-х печатей - предприятия и ГИПа (см. ДСТУ Б.А,2.4-4:2009) т.к. я не юр. лицо.
2.Также, необходима подпись руководителя предприятия и печать на техническом задании ("Представник підрядника", см. приложение В ДБН В.2.5-56).
3.Приказом по предприятию назначают ГИПа на время договора или на конкретный объект (см. п.12 "Порядка розроблення проетної документації на будівництво об'єктів".
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2018, 10:13:36  »

Да, можно просто меня взять
iop, я серьезно. меня интересует сама процедура. Мне сначала нужно убедить руководство, что так можно и так будет выгоднее предприятию
Автор: iop
« : 21 Березень 2018, 10:03:01  »

Да, можно просто меня взять  :D
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2018, 09:59:46  »

iop, извини, не понял. Уточню: если на предприятии необходимо постоянно выполнять какие-то работы по пожарке (сигнализация, пожаротушение), можно ли взять проектировщика с сертификатом или нужно работы отдавать организации которая имеет лицензию? в данном случае речь идет только о проектировании
Автор: iop
« : 21 Березень 2018, 09:54:45  »

Уважаемый Сугор!
 Видимо Вы пропустили эти ветки:
http://eom.com.ua/index.php/topic,23793.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,23792.msg165215/boardseen.html#new

Так и не понял, можно ли сейчас использовать несертифицированное оборудование? Обычно к проекту прикрепляют соответствующие сертификаты. Или по запросу. А сейчас, что, можно не предъявлять сертификат? Или обязательньо предъявлять декларацию производителя, или вообще ничего?
Видимо Вы пропустили эти ветки:

bvv, да нет не пропустил, просто я подумал что это о другом... И вопрос немного не в тему: с введением личных сертификатов нужно ли чтобы у проектной организации была еще и лицензия на проектирование "пожарки"?

Приняли новые ("пожарные") лицензионные  условия. Там исключили проектирование. Осталось только монтаж, обслуга и т.д. Раньше было десять видов деятельности, сейчас осталось семь, если не ошибаюсь.
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2018, 09:44:59  »

Видимо Вы пропустили эти ветки:
bvv, да нет не пропустил, просто я подумал что это о другом... И вопрос немного не в тему: с введением личных сертификатов нужно ли чтобы у проектной организации была еще и лицензия на проектирование "пожарки"?
Автор: bvv
« : 20 Березень 2018, 17:58:27  »

Уважаемый Сугор!
 Видимо Вы пропустили эти ветки:
http://eom.com.ua/index.php/topic,23793.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,23792.msg165215/boardseen.html#new