Автор: yuli
« : 15 Вересень 2016, 09:13:10 »да, там 6 вариантов 


. Ток за трансформатором у меня получился 365А, то есть время по кривой 0,5с, тогда трансформаторы тока не проходят по термической стойкости получается
или может надо другую кривую брать
Поставила просто время отключения выключателя 0,025 с. Согласовали
Я так и не поняла почему 
вот какае время срабатывания релейной защиты?Вы никак его не определите. Нужно считать релейную защиту. Определять токи к.з в минимальном и максимальном режимах на трансформаторе, по кривым время-токовой характеристики предохранителя для расчетного тока к.з, определять время плавления вставки предохранителя, выполнять проверку на эффективность срабатывания (Кчувст.) и т.п. А затем зная время сраб. предохранителя и ступень селективности или время отключения находите время tс.з. = tпл. + Δt.
tф?Время срабатывания релейной защиты+собственное время срабатывания выключателя .
Я для этого в самом начале и поднимала вопрос.