Автор: devchonka
« : 20 Липень 2009, 10:15:07 »Цитата: Berlio
"звезда-тр-к" (вроде иначе пожарники не разрешают...),
Berlio, это необходимо для разгона двигателя, иначе "мощи" не хватит....

лично я считаю иначе:
Робщ. х Кс (коэф. спроса) + 10% (на "развитие")=Рр
Рр - это 70% от Рад
а по пусковому току выбирается ввводной предохранитель.....
Цитата: Berlio
3х10кстати, 3-это много
для предохранителя отходящей линии:
I_(ПЛ.ВСТ.)=I_(ПУС.)/(1,6÷2,5)=((5÷6)I_(Н.))/(1,6÷2,5)=... - (для двигателей с КЗ ротором).
2,5 - "тяжелый" пуск, 1,6 - "легкий" пуск. В данном случае - 1,6
соответственно, для предохранителя на вводе:
I_(ПЛ.ВСТ.)=I_(ПУС.) самого мощного приемника +
сумма I_(Н) всех остальных
для автомата отходящей линии:
пусковой ток не учитывается, но I_(Н) Х коэф. допустимой перегрузки 1,3, если у автомата проектом предусмотрен тепловой расцепитель, если нет - то 1,3 не учитывается
соответственно для автомата на вводе:
I_(Расч.)=Р_(уст.)/(√3×U_(л.×COSφ)средневзвешенный
как-то так...

-тогда только получите в кВА, затем округлить по линейке в большую сторону. Пример: пускаем АД (насосы): 10кВт, 2кВт, 1кВт. Рдг=(3х10+3+10%)/0.8=45.37кВА----50кВА получаем. Если кто считает иначе-поделитесь пож. С уважением Берлиоз
, как говориться "не мешай механизму работать...", что в переводе обозначает - все, что надо для работы производитель уже предусмотрел (сть же различные комплектации), а лезть в родную схему тех. оборудования - мы, проектировщики, прав не имеем.. 