Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 13:16:50  »

всем спасибо.
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Жовтень 2013, 12:50:32  »

Посмотрите еще тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=12838.0
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2013, 12:18:51  »

seredin, возможно, чем-то поможет ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки http://standartgost.ru/ГОСТ%2014209-85#page-1
Автор: Roman3R
« : 08 Жовтень 2013, 12:02:07  »

хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.
СН174-75
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных под-станциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных под-станциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Автор: JAH
« : 08 Жовтень 2013, 11:52:46  »

Я бы поступил так.
 1. Для чего связь с заказчиками, часто они занижают нагрузки при расчете опросного листа для того что бы по меньше платить за ТУ ( 0,2 до 1 кВт) этот момент лучше узнать.
 2. Судя по всему не все вышеуказанные потребители работают постоянно, (учли ли это в опроснике? опять же связь с заказчиком или тем кто делал опросный лист).
 3. Перегруз по твоим данным составляет 1%. Перегрузка масляных трансформаторов по табл. 1,05 (5%) тран-ор может держать более 6 часов, у тебя 1%. Решать Вам.
4. Если заказчик не жадный я бы ставил 40 кВА, если наоборот, требует объяснений то обошелся бы и 25 кВа
5. И считаю его внимание обратить на предельную мощность.
6. Посмотрите Тех.паспорт трансформатора и обратить внимания на хар-ки, если все в норме, потери, и т.п. ставте 25 кВА.
PS: У нас в городе полвина тр-ов на пределе работают, ни чего справляются.
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:46:53  »

в том то и дело, что 20 кВт - это и так с большим запасом. хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 11:42:06  »

Стоимость КТП-25 кВА и КТП-40 кВА, а также монтажа мало чем отличаються, загрузка тр-ра 25 кВА почти 100%. Кроме того необходимо учитывать возможность расширения и дополнительной установки оборудования. Все учитано в ТЗ: пожарка, охранная сигнализация..
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:28:34  »

масляный трансформатор, это базовая станция моб.связи, нагрузки - кондиционер, стойки питания, свет.
Автор: JAH
« : 08 Жовтень 2013, 11:23:58  »

что за объект, есть ли к ТЗ опросный лист (лист расчета нагрузок), связь с заказчиком имеется? Какой тип трансформатора думаешь ставить, и условия окружающей среды?
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:22:07  »

чем аргументируешь? я из соображений, экономности работы, и в дальнейшем оплаты потерь хх.
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 11:20:04  »

Если в ТУ не указана мощность ТП,  а написана стандартна фраза "... визначити проектом..", я бы установил КТП-40.
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:13:52  »

да, разрешенная мощность - 20 кВт, на счет мщности трансформатора ничего не сказано.
Автор: Roman3R
« : 08 Жовтень 2013, 11:00:42  »

можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?
А техусловия на электроснабжение имеются ?
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 10:48:06  »

Ребята, помогите пожалуйста, есть объект, активная мощность которого 20 кВт, полная мощность 23,4 кВа, ток 35,46 А, для него нужно построить КТП, допустимый ток НН для КТП-25 - 36 А. Вопрос: можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?
Автор: shtuch1
« : 28 Грудень 2011, 20:55:14  »

Коллеги, в этом отраслевом РД http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1730 есть ответы по поводу допустимых загрузок трансов.

Этот ГКД отменен, вместо него СОУ 40.1-21677681-07:2009 "ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ". Впрочем,  поменялось только название документа.