Автор: AleksandrPol
« : 20 Березень 2012, 13:23:08  »

Для каблуков страшнее щели между ФЭМ. Возможно будут сбитые носки, но 4мм не так уж много.
Автор: Roman3R
« : 20 Березень 2012, 12:22:01  »

А почему-бы, например, не уложить сетку из стальной (или лучше медной) полосы просто сверху плитки (с креплением дюбелями к плитке)?
Скільки жіночих каблуків буде поламано на цій стрічці ? :)
Автор: AleksandrPol
« : 20 Березень 2012, 10:48:15  »

если на крыше могут находится люди (не обслуживающий персонал), то наверное, имеет смысл установка стержневых молниеприемников.
Стержневыми м/п защитить плоскую кровлю очень сложно (необходимо большое количество или высота м/п). Да и токоотводы к м/п будут в таком количестве что это будет практически та-же сетка. А на кровле во время грозы все-равно нельзя будет находиться людям.
сетка в швах между плитками
А кто будет эти работы выполнять? Электромонтажная организация? Думаю мало кто согласится. Строители? Их контроилировать нужно специалисту по м/з.

А почему-бы, например, не уложить сетку из стальной (или лучше медной) полосы просто сверху плитки (с креплением дюбелями к плитке)? Стальную полосу в местах соединения и перекрещивания - варить, медную - паять твердым припоем.
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2012, 13:16:51  »

будет аккуратнее .
В начале, наверное, да. Но в процессе эксплуатации покрытие может разрушится из-за деформации полосы связаных с изменением температуры в течение года. Да и выполнять соединения в узлах сетки, я думаю, будет несколько проблематично
Автор: Roman3R
« : 19 Березень 2012, 12:59:41  »

А какая реальная альтернатива?
Я уже давал предложение , сетка в швах между плитками . Швы заделываются клеем для плитки . В швы можно заложить кругляк но лучше полосовую сталь толщиной 4 мм , будет аккуратнее .
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2012, 12:53:41  »

А какая реальная альтернатива?
Арматура в стяжке... но если на крыше могут находится люди (не обслуживающий персонал), то наверное, имеет смысл установка стержневых молниеприемников.
Автор: AleksandrPol
« : 19 Березень 2012, 12:20:00  »

А какая реальная альтернатива? :)
Автор: Roman3R
« : 19 Березень 2012, 12:19:00  »

Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
Вы не задумывались зачем на кровле керамическая плитка ? Думаю что это площадка для отдыха или обзорная , значит там будут находиться люди , которым придется ходить по сетке на кровле . Разумного в таком решении нет .
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2012, 12:06:43  »

Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
AleksandrPol, далеко не всегда, особено если учесть, что это дорого и очень часто не разрешают делать открытые опуски по фасаду.
Автор: AleksandrPol
« : 19 Березень 2012, 11:34:50  »

Сетка по кровле - самое реализуемое решение.
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 15:19:19  »

Фермы можно использовать, но они должны быть типа как в Одессе-маме, на легендарном базаре
alemmir, а как быть с арматурой конструкций? Она то уж точно сверху перекрыта и слоем бетона и утиплителем и гидроизоляцией....
Автор: alemmir
« : 16 Березень 2012, 14:49:23  »

Фермы можно использовать, но они должны быть типа как в Одессе-маме, на легендарном базаре :)
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 12:42:21  »

А вот что написано в IEC 62305-3-2006 :
 
Quote (selected)
5.2.5 Естественные компоненты
 Следующие части здания рассматривают в качестве естественных компонентов молниеприемников
и как часть молниезащитной системы СМЗ в соответствии с 5.1.3:
а) металлические листы, покрывающие защищаемое здание, при условии, что:
– обеспечена надежная электрическая непрерывность между различными частями (например, с использованием пайки твердым припоем, сварки, гофрирования, фальцевых соединений, завинчивания или болтового крепления);
–  значение  толщины  металлического  листа  не  меньше  значения  t',  указанного  в  таблице  3, если предотвращение пробоя обшивки не имеет большого значения или не рассматривается воспламенение находящихся под ним каких-либо легковоспламеняемых материалов; 
–  значение  толщины  металлического  листа  не  меньше  значения  t,  указанного  в  таблице  3, если необходимо предпринимать  меры предосторожности  в отношении  пробоя или рассматривать проблемы, связанные с термическим воздействием в месте удара молнии;
– они не плакированы изоляционным материалом.
b)  металлические компоненты крыши  зданий и сооружений  (стропильные фермы,  соединенная между собой металлическая арматура и т. д.), расположенные под неметаллическим покрытием крыши, при условии, что последнюю часть можно исключить из защищаемого здания;
Кто и как определяет, что неметалическое покрытие можно искючить? Хотя, данная формулировка, мне кажется более коректной чем в ДСТУ.
Автор: AleksandrPol
« : 16 Березень 2012, 12:28:42  »

Как тогда использовать фермы, если на фермах лежит профлист на котором находится толстый слой изоляционного материала?
Как я понимаю, фермы можно использовать только если нет слоя теплоизоляции (неотапливаемые ангары, навесы).
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 12:21:28  »

В свете данного обсуждения, немного по другому посмотрел на требования ДСТУ, появилось очередное недопонияние некоторіх положений:
Quote (selected)
6.3.3 Для звичайних об’єктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд:
а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що:
       електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін;
       товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу;
       товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею;
       покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією;
       неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається;
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
Как тогда использовать фермы, если на фермах лежит профлист на котором находится толстый слой изоляционного материала? Или если используются фермы, то наличие изоляционного материала уже роли не играет?