Offtopтакое впечатление что в России после 87 постановления только стадию П и делают , а в записку пишут что когда-не будь сделают Р с уточнениями (а П как РП на Украине)
erika24, не совсем так. Делаем не только П, но и Р. Единственное и это печально, что согласно нынешней редакции 87-го постановления, эксперты вьют веревки из проектировщиков.
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения;
х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
(пп. "х" введен Постановлением Правительства РФ от 07.12.2010 N 1006)
Как, строго следуя данному постановлению грамотно с точки финансов разработать муниципальный или федеральный объект? Да никак.
А пункт "Х" вообще произведение высшего разума, этож надо такое придумать. Эт я про "(при необходимости)". Хотя о чем я, буква сама за себя говорит
.
В результате, если на проектируемый объект нет никакого нормального аналога (что чаще всего и бывает, т.к. каждый объект сам по себе уникален), то на практике приходится делать стадию П практически в объеме Р. А точнее сразу делать эРку, а потом из нее П.
Мы раньше как то старались на стадии П вычленять из эРки то, что на стадии П реально не нужно, а потом и на это забили. Раз заказчик заказывает сразу обе стадии, то чего себя переутруждать и заниматься лишней работой, лист общих данных выкидываем, меняем в штампах Р на П, пишем записку и всё. Думаю так работает приличная часть проектировщиков в РФ. Иногда правда, некоторым "товарищам" всё жеприходится разъяснять, почему на стадию П уходит много времени и почему выпускается такой большой объем.
P.S. Грустно это всё...