rga, отчего-же, много чего отписано, сами как-то отмечали, что эвронормы для думающих.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
6.4.1 Автоматические пожарные извещатели. Общие положения
.........
Как правило, выбранный тип автоматических пожарных извещателей должен обеспе-чивать наиболее раннее надежное предупреждение о пожаре с учетом условий среды, где планируется их установка. Не существует такого типа пожарного извещателя, который бы удовлетворял всем вариантам использования, поэтому окончательный выбор будет зави-сеть от конкретных условий. Часто целесообразно использовать комбинацию разных типов пожарных извещателей.
..........
Комбинированные пожарные извещатели строятся как комбинация двух или несколь-ких типов пожарных извещателей (дымовой/тепловой или дымовой/тепловой/пламени) с математической обработкой сигнала от каждого типа пожарного извещателя. Именно по-этому, по крайней мере, теоретически, легче будет отличить реальный сигнал тревоги от иного.
В.5 Комбинированные системы
В настоящее время становятся доступными системы, которые могут обнаруживать по-жар более чем по одному признаку с целью получения лучшего распознавания между со-стоянием пожара и состоянием, когда его признаки отсутствуют.
Такие системы могут иметь несколько чувствительных элементов в одном корпусе пожарного извещателя, или могут объединять показания от нескольких разных пожарных извещателей. Типовые комби-нации могут содержать дымовой и тепловой чувствительные элементы, ионизационную ка-меру и оптический чувствительный элемент рассеянного света, или ультрафиолетовый и инфракрасный чувствительные элементы.
Преимущества этих систем зависят от алгоритма, который используется для принятия решения по обнаружению признаков пожара. Больший объем информации, поступающей от этой комбинации, может значительно уменьшить количество ложных сигналов, которые возникают из-за влияния окружающей среды.
ДБН В.2.5-56:2010:
6.2.6 При выборе пожарных извещателей необходимо руководствоваться требования-ми ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 и этих строительных норм:
......
д) если в контролируемой зоне неизвестен доминирующий признак выявления пожара на начальной его стадии, то в этом случае рекомендуется применять комбинацию пожар-ных извещателей, которые реагируют на разные признаки пожара или комбинированные пожарные извещатели;
........
Однако, в таблицах приложения В ДБН-56 имеются "фразы" - "Все помещения. СПС с использованием ад-ресных компонентов с применением дымо-вых и комбинирован-ных извещателей".
Опустим "И" из обсуждения, но комбинация - это не только "дым-теплота".
Есть еще в нормозакромах:
ДСТУ 2273
4.9 засоби пожежної сигналізації
........
4.9.11
комбінований пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі виникнення принаймні однієї з двох або більше ознак горіння, для виявлення яких він призначений
Далее.
Открываем сертификат на СПД-3.3/3.5
http://www.arton.com.ua/images/cms/data/srt_img_ukr_spd_3_3_spd_3_5_17_01_2017.jpgИ чего видим-читаем? Соответствуют требованиям ДСТУ EN 54-5 и ДСТУ EN 54-7.
Первый ДСТУ посвящен "чисто" тепловым, второй - "чисто" дымовым.
Думаю
bvv добавит чего.
И лирическое свое.
Мне оооочень редко приходиться применять комбинированные. Ибо "комбинированный - это
один извещатель (один корпус), а в ДБН-56, к примеру:
6.2.28 Системы пожарной сигнализации должны формировать импульс на управление автоматическими системами пожаротушения и оповещения о пожаре типа СО4, СО5 при срабатывании
не менее двух пожарных извещателей, которые устанавливаются в одном по-мещении и контролируют каждую точку поверхности. Размещать пожарные извещатели при этом следует на расстоянии не большем половины нормативного для расстояния между из-вещателями, определенном согласно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.
И надежность повышается при применении двух "типов" извещателей, окислились, с. т., контакты в базе у одного неадресного, вкурит другой, и буду всегда втыкать два "однотипных", хоть и сказано "можно один"...
Вот и вся подоплека фишки.